03.04.2011 в 12:51:51
Добрый день!
Вчера вечером подростки обстреляли внешний блок кондиционера из пневматики и перебили трубку на радиаторе :mad:
Возможен ли ремонт кондиционера и будет ли он нормально работать после ремонта?
На рисунке отметил место пробоины
Фото к сожалению сделать не могу из-за отсутствия в настоящий момент фотоаппарата.
03.04.2011 в 12:55:00
Evgeniy уроды, одно слово. отремонтировать можно конечно. сейчас каким либо образом заткните или замотайте пробоину чтобы как можно меньше влаги внутрь попало.
03.04.2011 в 13:23:07
tonche Пробоину еще вчера заизолировал.
Созвонился с ребятами которые ставили кондей, они сказали, что нужно будет запаять место пробоины и заправить новый хладагент.
Нужно ли промывать радиатор перед пайкой? Из пробоины вытекала какая-то маслянистая жидкость...
Хладагент - R410а
03.04.2011 в 13:25:22
масло и вытекало. промывать или нет зависит от того сколько он с дырой простоял и не попала ли в пробоину грязь какая нибудь.
03.04.2011 в 13:30:05
А при пайке масло не будет мешать?
03.04.2011 в 13:32:36
будет. вблизи пайки масло придется удалить
03.04.2011 в 13:36:28
Тоесть лучше всетаки промыть кондей перед пайкой?
03.04.2011 в 13:37:39
Evgeniy скорее промыть сам теплообменник.
03.04.2011 в 13:42:19
Ок, спасибо за консультацию, пойду дальше их мучить вопросами и договариваться о стоимости работ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу