04.04.2011 в 12:42:29
Доброго времени суток Господа. Подскажите пожалуйста необходимо подключить загородный домик на каторый выделенно 15-килловат 3-х фазки. Знаю что в земле должен проложить кабель АВБбШв-4*25ож -длинна подземной прокладки около 130м . Но дело в том что имею бухту 150м кабеля LAPPKABEL OLFLEX CLASSIC 110 5G16 - Вопрос можно ли его проложить под землёй и какие условия тогда необходимо соблюсти. Спасибо всем кто ответит!
04.04.2011 в 12:56:47
Для стационарной защищенной прокладки напряжение 600/1000В для кабеля OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV, у вас кабель 5*16 квадрата
наружная усиленная ПВХ оболочка черного цвета
Для напряжений 600/1000 В и наружной прокладки выпускается кабель OLFLEX 110 black
У вас кабель с надписью black?
OLFLEX CLASSIC 110 - Применяется для стационарной и подвижной прокладки в сухих и влажных помещениях.
OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV - Применяется для стационарной и подвижной прокладки в сухих и влажных помещениях, возможно использование вне помещений при соблюдении температурного диапазона.
Брони нет, пускайте в железной трубе, пвх, или пнд
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2011 в 13:53:09
Нет у меня кабель с серой внешней изоляцией- поэтому я и переживаю!
04.04.2011 в 14:18:35
Отступление от проекта соглаосвано?
04.04.2011 в 14:43:44
Местные энергетики сказали что им безразницы какой кабель у меня будет проложен- главное сечение по меди 16 а по аллюминию 25
04.04.2011 в 14:47:19
Ну тогда сварить трубуд дюймовую (ВГП) и протянуть кабель
04.04.2011 в 14:50:11
Если без трубы, то надеюсь знаете что кабель в землю не менее 70 см зарывать, укладывать змейкой, и накрывать спец. лентой ( или кусками щифера типа, что бы в будущем лопатой кто не перерубил. И кабель класть на песочную подушку.
04.04.2011 в 14:51:02
gugulaki написал : Ну тогда сварить трубуд дюймовую (ВГП) и протянуть кабе
А не соржавеет за лет 5 труба? Кабель в ней не рассыпется?
04.04.2011 в 14:53:04
не должна, лет 10-15 простоит.
04.04.2011 в 15:01:38
спасибо понял - наверно преобрету ПНД\ПВД трубу и проложу в ней гарантия на трубу под землёй 50-лет
04.04.2011 в 15:05:52
Может лучше тогда в дюймовую трубу ПНД засунуть, она и гнется получше и вроде как защищен будет
04.04.2011 в 15:10:35
Купите бухту ПНД и протяните через неё кабель. Через 50 лет поменяете провода на новые повторно протянув.... и выкапывать ничего не надо,и если грут шевелиться будет от промерзания - кабелю плевать.
04.04.2011 в 15:22:31
Да я сейчас созвонился с продовцами ПНД трубы 40 диаметр стоит- 19.60 за метр , есть в наличие целая бухта 200м - если советуете то получается экономично и практично. Спасибо
04.04.2011 в 15:53:10
А протянуть кабель знаете как ? Подсказать? :-) Берете мышку, за хвост веревочку... :-)
04.04.2011 в 17:13:03
Странные вы люди... Вот даже если наплевать на правила... Чтобы пристроить 130 м остатка - готовы 130 метров 5*16 (это же не 3*1,5!) в трубу затягивать... Что выиграете-то? Почему без "рацпредложений" не проложить проектный АВБбШв, а огрызок не загнать тому, кому он нужен?!