Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

04.04.2011 в 15:10:35

Купите бухту ПНД и протяните через неё кабель. Через 50 лет поменяете провода на новые повторно протянув.... и выкапывать ничего не надо,и если грут шевелиться будет от промерзания - кабелю плевать.

0
DIMA-S
DIMA-S
Новичок

Регистрация: 04.04.2011

Москва

Сообщений: 9

04.04.2011 в 15:22:31

Да я сейчас созвонился с продовцами ПНД трубы 40 диаметр стоит- 19.60 за метр , есть в наличие целая бухта 200м - если советуете то получается экономично и практично. Спасибо

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

04.04.2011 в 15:53:10

А протянуть кабель знаете как ? Подсказать? :-) Берете мышку, за хвост веревочку... :-)

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.04.2011 в 17:13:03

Странные вы люди... Вот даже если наплевать на правила... Чтобы пристроить 130 м остатка - готовы 130 метров 5*16 (это же не 3*1,5!) в трубу затягивать... Что выиграете-то? Почему без "рацпредложений" не проложить проектный АВБбШв, а огрызок не загнать тому, кому он нужен?!

0
DIMA-S
DIMA-S
Новичок

Регистрация: 04.04.2011

Москва

Сообщений: 9

04.04.2011 в 18:45:08

"Что выиграете-то?"- на разнице в цене 8тыс/руб Slawa- я с Вами полностью согласен, взять проектный АВБбШв и дело сделанно. Но поэтому я и задал вопрос возможно ли использовать LAPPCABEL ведь он у меня лежит мёртвым грузом, Slawa-покупаешь в фирменной упаковке из Германии на бухте-150м

0
DIMA-S
DIMA-S
Новичок

Регистрация: 04.04.2011

Москва

Сообщений: 9

04.04.2011 в 18:49:10

Kis-спасибо с чувством юмора всё нормально :) Это уже стёб пошёл- а не ответы по теме. Господа можно по существу все "за" и "против" данного решения. Зарание благодарен

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

04.04.2011 в 21:59:08

DIMA-S, мв не можем встать на ваше место - что бы вам посоветовать. Если вы самовольно внесете изменение - при аварии на трассе спрос будет с вас. А если попроекту сделаете, то отвечает проектант. Наши энегртики вообще не переваривают подземный подвод к частным лицам.

0
DIMA-S
DIMA-S
Новичок

Регистрация: 04.04.2011

Москва

Сообщений: 9

04.04.2011 в 22:22:08

Наши энергетики сами мне предложили под землёй ,чтобы не устанавливать столбы и тем самым снять с меня доп. ответственность т.к. столбы пошли бы по участку. А про самовольное внесение изменений я с Вами соглашусь- спасибо

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

05.04.2011 в 09:18:40

DIMA-S написал : "Что выиграете-то?"- на разнице в цене 8тыс/руб

Да, но из них нужно вычесть затраты на трубу и дополнительные затраты на протяжку, правда? И что выиграете-то, рублей 600?

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

05.04.2011 в 09:29:41

А вот рассмотреть воздушку тем же OLFLEX может быть интересно. В зависимости от типов опор (над чем идем) может быть/не быть экономия по отношению к подземной прокладке. Общая тенденция такова: подземная прокладка (выполненная по всем нормам) обычно дороже аналогичной воздушки, но и надежнее.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

05.04.2011 в 10:44:45

чтобы таким кабелем сделать воздушку надо его еще и защитить, он не для наружного прокладывания. плюс столбы

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу