GPeter82
GPeter82
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 14

05.04.2011 в 18:39:13

Всем привет! Давно читаю форум, но зарегистрироваться решил только что.

Прошу высказать свое мнение по поводу схемы электропроводки по квартире. Так как квартира новострой, то хочется сразу сделать как надо, чтобы надолго хватило и не пришлось переделывать\доделывать.

Если что - курс электричества у меня что осталось со времен школы + читаю форум :) Старался делать основываясь на базовом подходе:

  1. На свет 1,5мм провод, АВ 10А.
  2. На розетки 2,5мм провод, АВ 16А.
  3. УЗО по сумме подчиненных автоматов.

Основные сомнения:

  1. Там где покупаю оборудование не могу найти УЗО 16А, 30мА. Поэтому на посудомойку и электрокамин над автоматами 16А пришлось поставить УЗО на 25А, 30мА. Насколько это плохо? Может, поставить диф. на 16А?

  2. Не слишком ли пожадничал для ванны? Всего 1 УЗО на все приборы.

  3. Не мало ли 40А для электроплиты с духовкой? С одной стороны для 12кВт мало, но с другой, неужели кто-то включал сразу 4 комфорки и духовку одновоременно?

  4. Кондей на одном автомате с розетками. По мощности вроде Ок. Нужно ли выводить кондей на отдельный автомат или даже УЗО? Видел такие советы на форуме. Чем это обосновано?

Заранее спасибо всем ответившим.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.04.2011 в 19:49:39

Но первое мнение -херня Номинал вводного АВ?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.04.2011 в 20:49:14

1) УЗО на линии должно быть номиналом на 1(2) ступень выше чем ниже(ближе к потребителю) автомат 2) АВ на 25 А убрать, заменить на 16 А 3) Сумма токов протекающих через УЗО не должна быть выше номинала, защитть узо можно 3 способами 1 вар.: вводной АВ(63)> групповой АВ 25А>УЗО 32А> 2 АВ по 10 А 2 вар.: вводной АВ(63)> УЗО 40А> 2 АВ по 16 А 3 вар.: вводной АВ(63)> все гркпповые УЗО 80А> 4) Очень много УЗО, объедените группы

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

05.04.2011 в 20:54:35

GPeter82 написал : провод

кабель с индексом -нг-LS

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.04.2011 в 21:02:11

GPeter82 написал :

  1. Там где покупаю оборудование не могу найти УЗО 16А, 30мА. Поэтому на посудомойку и электрокамин над автоматами 16А пришлось поставить УЗО на 25А, 30мА. Насколько это плохо? Может, поставить диф. на 16А?

Наоборот правильно

GPeter82 написал :

  1. Не слишком ли пожадничал для ванны? Всего 1 УЗО на все приборы.

Нухно решить вопрос что стационарное что нет, и УЗО лучше 10мА

GPeter82 написал :

  1. Не мало ли 40А для электроплиты с духовкой? С одной стороны для 12кВт мало, но с другой, неужели кто-то включал сразу 4 комфорки и духовку одновоременно?

Вообще не понял. 40 А, на зависимую норм, а на разделеные нужно отдельные линии 32+16 Про какие 12 кВт вы говорите?

GPeter82 написал :

  1. Кондей на одном автомате с розетками. По мощности вроде Ок. Нужно ли выводить кондей на отдельный автомат или даже УЗО? Видел такие советы на форуме. Чем это обосновано?

Лучше на отдельный АВ, без розетки.

0
GPeter82
GPeter82
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 14

05.04.2011 в 23:19:54

gugulaki написал : Наоборот правильно

Почему? Опять же где-то на форуме читал, что УЗО может быть и равен номиналу нижнего автомата (может быть больше либо равен). Вопрос, зачем тогда УЗО надо брать на ступен выше? Возможно, я не свосем понимаю что значит номинальный ток УЗО (что такое ток утечки вроде разобрался). Просветите, плз.

gugulaki написал : Нухно решить вопрос что стационарное что нет, и УЗО лучше 10мА

Дык это... Все стационарное. Там же написано - ванна, стиралка, бойлер.
УЗО на 10мА - электрик знакомый сказал, что будет часто выбивать. Неудобно.

gugulaki написал : Вообще не понял. 40 А, на зависимую норм, а на разделеные нужно отдельные линии 32+16 Про какие 12 кВт вы говорите?

На схеме указана мощность электроплиты, совмещенной с духовкой - 12кВт. Я посчитал Макс.Ток = МаксМощность (12кВт) делим на напряжение 220В. Получаем 55А. Автомат же на 40А. Однако я думаю, что на максимальной мощности электроплита использоваться не будет. Вот так я рассуждал...

gugulaki написал : Лучше на отдельный АВ, без розетки.

Так все таки чем это обосновано? Подскажите, плз.

0
GPeter82
GPeter82
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 14

05.04.2011 в 23:26:55

юра Т написал : кабель с индексом -нг-LS

Точно! кабель будет марки NYM

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.04.2011 в 23:35:17

Номинальны ток - ток при котором УЗО может работать неограничено долго. Про запас по току написано в ПУЭ. Пример АВ 16А+ АВ 16А = 32 А, УЗО нужно на 40(50/63)

GPeter82 написал : Все стационарное.

То что не присоеденено через розетку-вилку

GPeter82 написал : УЗО на 10мА - электрик знакомый сказал, что будет часто выбивать.

Дурак он. Если УЗО сработало, нужно найти причину и устранить. А то можно вообще без узо, выбивать не будет. А в свидетельстве о смерти напишут что внезапная остановка сердца.

GPeter82 написал : На схеме указана мощность электроплиты, совмещенной с духовкой - 12кВт. Я посчитал Макс.Ток = МаксМощность (12кВт) делим на напряжение 220В. Получаем 55А. Автомат же на 40А. Однако я думаю, что на максимальной мощности электроплита использоваться не будет. Вот так я рассуждал...

Модель в студию

GPeter82 написал : Так все таки чем это обосновано? Подскажите, плз.

Обычно про это пишут в инструкции. Ну и логикой, зачем вам сплит под напряжением 12 месяцев? если вы им пользуетесь только 3

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.04.2011 в 23:36:26

GPeter82 написал : Точно! кабель будет марки NYM

Канешна..., только тогда NYM-нг-LS

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.04.2011 в 23:45:20

По картинке.

  1. УЗО на вводе 63А/300мА с индексом S (если оно вообще нужно... ;))
  2. Если кухня большая и любите готовить с применением кучи комбайнов, то можно и пару групп 3*2,5 туда бросить, каждая под АВ 16А, и обе под УЗО 40А/0,03.
  3. УЗО розеток зала и комнат не защищено от перегрузок. Либо увеличить номинал, либо разбить на группы.
  4. Аналогично в ванной
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

GPeter82
GPeter82
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 14

06.04.2011 в 12:20:55

Про ток УЗО вроде немного разобрался. Но еще вопрос. Я все же склоняюсь к мысли немного переплатить, но вместо связки АВ+УЗО поставить Дифавтомат. Так вот, можно ли дифавтомат поставить номинальным током равным номиналы нижнего автомата? Или лучше все таки взять номинал на ступень повыше?

gugulaki написал : То что не присоеденено через розетку-вилку

Без вилки только ванна. Бойлер и стиралка с вилкой.

gugulaki написал : Модель в студию

Да, чего то переборщил с мощностью :) Но для 10кВт максимальный ток тоже будет больше 40А. 10000/220 = 45А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу