Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

05.04.2011 в 22:46:54

Уважаемые проктировщики!!! производится кап. ремонт в старом доме (сталинка), всего 12 подъездов. Вводное ВРУ находится в 12-м подъезде, в 7,4,2 подъездах находятся ВРУ1,2,3, каждый из которых питает по 4 подъезда... Вопрос вот в чем, питание этих вру осущ-ся от вводного, и к последней ВРУ нужен кабель АВВГ 4х120 (т.к. расстояние составит 200м, и большое кол-во арендаторов), вести этот кабель по фасаду практически невозможно, т.к. на доме имеется большое кол-во выступов, мы хотим вести по подвалу вопрос:

  1. в этом случае кабель АВВГ 4х120, будет являтся транзитным? (просто по ПУЭ транзиты по подвалам вести нельзя)
  2. в одном месте кабель АВВГнг 5х25 (для поключение магистрального стояка) нужно провести через помещение арендатора? возможно ли такое???? большая надежда на вас....
0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

06.04.2011 в 08:37:20

2Yu139

  1. Не является
  2. Это решайте с арендаторами
0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.04.2011 в 09:33:07

Yu139 написал :

  1. в этом случае кабель АВВГ 4х120, будет являтся транзитным? (просто по ПУЭ транзиты по подвалам вести нельзя)

Транизит - это когда вы через весь подвал идет кабелем в другое здание, а так это местная разводка до распред щитов

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.04.2011 в 21:45:27

Викторыч написал : с арендаторами

с владельцем

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

06.04.2011 в 22:13:42

Yu139 написал : к последней ВРУ нужен кабель АВВГ 4х120

5х120. Надо переходить на систему TN-C-S.

Yu139 написал : Вводное ВРУ находится в 12-м подъезде

Это, наверное, ГРЩ

Yu139 написал : в 7,4,2 подъездах находятся ВРУ1,2,3, каждый из которых питает по 4 подъезда

Странное распределение. Экономическая целесообразность ниже плинтуса. Учитывая, что "сталинка", совсем невероятно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2011 в 22:14:23

7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу