08.04.2011 в 07:27:05
Всем привет. Оцените пожалуйста. Квартира 110кв.м.
Схему составил, после прошел по магазинам и - почти все от Шнейдера-Домовой, но:
-вводного АВ С50 2р нет, только TDM, ЭКФ и др.
-дифф 16/10А только один-Легранд
-АВ С6 2р Домовой-тоже нет, только TDM, ЭКФ
-УЗО 16/10 А по току не защищены
Как быть?
P.S. Прошу прощения за качество фото.
08.04.2011 в 09:24:35
Новостройка с пятипроводным стояком?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 09:36:17
Да, верно, более того-стояк медный и СУП тоже. Первый раз увидел.
08.04.2011 в 09:54:54
Тогда (имея надежный РЕ и ДСУП) особой потребности в УЗО/диффах на 10мА нет. Имеет смысл оставить 10мА (дифф. 16/0,01) для розеток в с/у, а остальное свести под второе УЗО 63/0,03.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 09:59:51
Щиток в квартире, а в этажном - одно УЗО без автомата?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 10:12:09
Kamikaze написал : Тогда (имея надежный РЕ и ДСУП) особой потребности в УЗО/диффах на 10мА нет. Имеет смысл оставить 10мА (дифф. 16/0,01) для розеток в с/у, а остальное свести под второе УЗО 63/0,03.
Т.е. СМ, ПМ и ВН поместить под УЗО 63/30А? И ВП туда же впихнуть? А то, что в с/у располагается СМ и ВН, да еще и теплый пол? Собственно, дифф 16/10А всего один в продаже, а УЗО 16/10А имеются. Рекомендуете теплые полы поставить под защиту 30мА?
Kamikaze написал : Щиток в квартире, а в этажном - одно УЗО без автомата?
Да, в этажном противопожарное УЗО, после него счетчик и далее (в квартире) вводной С50
08.04.2011 в 10:21:28
На мой взгляд лучше поставить три УЗО 63/0,03, на одно свести розетки комнат, на второе - ВП и розетки кухни, на третье - СМ, ПММ, ВН, ТП. Чем ставить 10мА на ТП, лучше армирующую сетку поверх ТП в стяжку заложить и в ДСУП ее включить. На балконах-лоджиях тоже полагается ДСУП делать. Если там ДСУПить нечего, можно и на 10мА УЗО поставить.
Стандартная схема в ЩЭ - вводной АВ - счетчик - УЗО. Вводной кабель в любом случае д.б. защищен от перегрузки и КЗ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 10:34:22
Kamikaze написал : На балконах-лоджиях тоже полагается ДСУП делать. Если там ДСУПить нечего, можно и на 10мА УЗО поставить.
На балконе-лоджии помимо освещения будут только теплые полы...пока, пока монтаж не начался. Наверное, нет смысла ставить на один фонарь балкона и лоджии 10мА?
Kamikaze написал : Стандартная схема в ЩЭ - вводной АВ - счетчик - УЗО. Вводной кабель в любом случае д.б. защищен от перегрузки и КЗ.
Т.е. в ЩЭ вместе с противопожарным УЗО нужно ставить АВ 50А? Знаю это все, в таком случае придется бежать на площадку в случае к.з.
08.04.2011 в 10:46:09
Kamikaze написал : лучше армирующую сетку поверх ТП в стяжку заложить и в ДСУП ее включить
А где можно посмотреть/почитать про это. Что за сетка?
08.04.2011 в 10:50:20
hobtaroma написал : На балконе-лоджии помимо освещения будут только теплые полы...пока, пока монтаж не начался. Наверное, нет смысла ставить на один фонарь балкона и лоджии 10мА?
ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.
hobtaroma написал : Т.е. в ЩЭ вместе с противопожарным УЗО нужно ставить АВ 50А? Знаю это все, в таком случае придется бежать на площадку в случае к.з.
Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе. А на свет (99% процентов КЗ в быту связано с перегоранием лампочек) полезно B10 поставить.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 10:55:29
hobtaroma написал : А где можно посмотреть/почитать про это. Что за сетка?
Вопрос поставил в тупик :) Сетка как сетка. Сварная "квадратно-гнездовая" с ячейкой 30х30 - 50х50 мм. Ее нередко кладут просто для усиления стяжки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 10:58:06
Kamikaze написал : ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.
Так ведь у меня розетки смежного помещения под защитой 16А? Пусть уж лучше остается там, где и было.
Kamikaze написал : Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе.
Ну, раз так, то впихнем в ЩЭ автоматик на 50А, а с классом его позже определюсь, как в магазин поеду. Кстати, я живу в своей квартире около 3-4 лет, так вот к.з. у меня ни разу не было, но детей нет, пока, и опыты с РН я не провожу...дома.
08.04.2011 в 11:00:25
Kamikaze написал : Вопрос поставил в тупик Сетка как сетка. Сварная "квадратно-гнездовая" с ячейкой 30х30 - 50х50 мм. Ее нередко кладут просто для усиления стяжки.
Все, понял, сразу недопер. Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?
08.04.2011 в 11:14:29
Kamikaze написал : Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить
А не подскажите бывает АВ D50 2р или же только 3р?
Kamikaze написал : А на свет (99% процентов КЗ в быту связано с перегоранием лампочек) полезно B10 поставить.
Да вот хотелось бы видеть в щитке оборудование одного производителя-Шнейдер-Домовой, хотя вводного 50А 2р нет, и на охранку придется ставить 1р.
08.04.2011 в 11:16:47
hobtaroma написал : Пусть уж лучше остается там, где и было.
Ну и пусть :)
hobtaroma написал : Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?
Можно приварить к сетке стальную [оцинкованную] проволоку и завести ее в КУП. Или медный провод подключить к сетке с помощью внутрянки от "ореха" загерметизировав соединение нейтральным силиконовым герметиком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу