Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

08.04.2011 в 10:58:06

Kamikaze написал : ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.

Так ведь у меня розетки смежного помещения под защитой 16А? Пусть уж лучше остается там, где и было.

Kamikaze написал : Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе.

Ну, раз так, то впихнем в ЩЭ автоматик на 50А, а с классом его позже определюсь, как в магазин поеду. Кстати, я живу в своей квартире около 3-4 лет, так вот к.з. у меня ни разу не было, но детей нет, пока, и опыты с РН я не провожу...дома.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

08.04.2011 в 11:00:25

Kamikaze написал : Вопрос поставил в тупик Сетка как сетка. Сварная "квадратно-гнездовая" с ячейкой 30х30 - 50х50 мм. Ее нередко кладут просто для усиления стяжки.

Все, понял, сразу недопер. Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

08.04.2011 в 11:14:29

Kamikaze написал : Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить

А не подскажите бывает АВ D50 2р или же только 3р?

Kamikaze написал : А на свет (99% процентов КЗ в быту связано с перегоранием лампочек) полезно B10 поставить.

Да вот хотелось бы видеть в щитке оборудование одного производителя-Шнейдер-Домовой, хотя вводного 50А 2р нет, и на охранку придется ставить 1р.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.04.2011 в 11:16:47

hobtaroma написал : Пусть уж лучше остается там, где и было.

Ну и пусть :)

hobtaroma написал : Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?

Можно приварить к сетке стальную [оцинкованную] проволоку и завести ее в КУП. Или медный провод подключить к сетке с помощью внутрянки от "ореха" загерметизировав соединение нейтральным силиконовым герметиком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

08.04.2011 в 11:38:00

Вот так получается

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

09.04.2011 в 13:41:09

И больше никто не заглянет и ничего не насоветует? Тов. Kamikaze СПАСИБО!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2011 в 09:56:07

hobtaroma написал : Вот так получается

УЗО на входе 100мА для чего и что защищает? Большое кол-во УЗО для чего? Два АВ С50 друг другу в задницу смотрят для чего? Холодильник больной что-ли на отдельной линии сидит? На входе рубильник нужен, на таких номиналах АВ и хорошем ТКЗ в трусах в коридор бегать придется.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

10.04.2011 в 14:54:25

filvik написал : УЗО на входе 100мА для чего и что защищает?

Противопожарное, поставлю дифф 50/0.1А.

filvik написал : Холодильник больной что-ли на отдельной линии сидит?

Поехал из дома далеко, все выключил, а холодильник работает и мясо дальше морозит...

filvik написал : На входе рубильник нужен, на таких номиналах АВ и хорошем ТКЗ в трусах в коридор бегать придется.

На каком входе: в этажном или квартирном щите?

filvik написал : Большое кол-во УЗО для чего?

Для удобства и безопасности

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

10.04.2011 в 15:00:41

Вот , еще немного подкорректировал. Думаю, может объединить что-нибудь из под УЗО в 63А?

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

11.04.2011 в 02:10:14

Ну вот и все, вроде конечный вариант

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.04.2011 в 06:51:12

hobtaroma написал : Ну вот и все, вроде конечный вариант

В этажном щите 50/0,1 ?!?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу