08.04.2011 в 10:58:06
Kamikaze написал : ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.
Так ведь у меня розетки смежного помещения под защитой 16А? Пусть уж лучше остается там, где и было.
Kamikaze написал : Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе.
Ну, раз так, то впихнем в ЩЭ автоматик на 50А, а с классом его позже определюсь, как в магазин поеду. Кстати, я живу в своей квартире около 3-4 лет, так вот к.з. у меня ни разу не было, но детей нет, пока, и опыты с РН я не провожу...дома.
08.04.2011 в 11:00:25
Kamikaze написал : Вопрос поставил в тупик Сетка как сетка. Сварная "квадратно-гнездовая" с ячейкой 30х30 - 50х50 мм. Ее нередко кладут просто для усиления стяжки.
Все, понял, сразу недопер. Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?
08.04.2011 в 11:14:29
Kamikaze написал : Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить
А не подскажите бывает АВ D50 2р или же только 3р?
Kamikaze написал : А на свет (99% процентов КЗ в быту связано с перегоранием лампочек) полезно B10 поставить.
Да вот хотелось бы видеть в щитке оборудование одного производителя-Шнейдер-Домовой, хотя вводного 50А 2р нет, и на охранку придется ставить 1р.
08.04.2011 в 11:16:47
hobtaroma написал : Пусть уж лучше остается там, где и было.
Ну и пусть :)
hobtaroma написал : Но не намотаю же я на нее просто так медный провод для получения контакта и обеспечения ДСУП?
Можно приварить к сетке стальную [оцинкованную] проволоку и завести ее в КУП. Или медный провод подключить к сетке с помощью внутрянки от "ореха" загерметизировав соединение нейтральным силиконовым герметиком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 11:38:00
Вот так получается
09.04.2011 в 13:41:09
И больше никто не заглянет и ничего не насоветует? Тов. Kamikaze СПАСИБО!
10.04.2011 в 09:56:07
hobtaroma написал : Вот так получается
УЗО на входе 100мА для чего и что защищает? Большое кол-во УЗО для чего? Два АВ С50 друг другу в задницу смотрят для чего? Холодильник больной что-ли на отдельной линии сидит? На входе рубильник нужен, на таких номиналах АВ и хорошем ТКЗ в трусах в коридор бегать придется.
10.04.2011 в 14:54:25
filvik написал : УЗО на входе 100мА для чего и что защищает?
Противопожарное, поставлю дифф 50/0.1А.
filvik написал : Холодильник больной что-ли на отдельной линии сидит?
Поехал из дома далеко, все выключил, а холодильник работает и мясо дальше морозит...
filvik написал : На входе рубильник нужен, на таких номиналах АВ и хорошем ТКЗ в трусах в коридор бегать придется.
На каком входе: в этажном или квартирном щите?
filvik написал : Большое кол-во УЗО для чего?
Для удобства и безопасности
10.04.2011 в 15:00:41
Вот , еще немного подкорректировал. Думаю, может объединить что-нибудь из под УЗО в 63А?
11.04.2011 в 02:10:14
Ну вот и все, вроде конечный вариант
11.04.2011 в 06:51:12
hobtaroma написал : Ну вот и все, вроде конечный вариант
В этажном щите 50/0,1 ?!?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу