09.04.2011 в 22:34:55
NazAnd написал : 1,45 раз в течении часа
Не забываем, что это может быть и одна минута (формально). В среднем минут 10-20.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2011 в 05:47:54
Не забываем что автоматические выключатели для защиты линий, а не для ограничения мощности.
10.04.2011 в 08:32:11
NazAnd написал : 25А это на каждую фазу по 25А.
Kamikaze написал : Не забываем, что это может быть и одна минута (формально). В среднем минут 10-20.
А если у меня душ только 7 кв, это = 35 А ? Не хотелось бы бегать из подвала в темноте намыленным к этому автомату. Надо что толковое поставить, что-бы только на КЗ срабатывал. Как в ПУЭ. Что посоветуете? Кстати душ и без УЗО норм работал и током не бил - заземлён. Автомат щас стоит на 63 А. 220 в.
NazAnd написал : Не забываем что автоматические выключатели для защиты линий, а не для ограничения мощности.
А как такой АВ называется? Для моего случая.
haramamburu написал : Можно, только после 3х однофазный УЗО трехфазный потребитель включить не сможете - вырубится, а вот наоборот - 3х фазное УЗО и однофазные потребители -нет
Вот нашел такие УЗО hager
вроде как пишут, что ток утечки - регулируется. Описание правда бестолковое. Кто нибудь сталкивался с таким?
Устройства защитного отключения (УЗО) по току утечки
Дифференциальное реле для защиты людей и животных. Установка УЗО в распределительный щит. Технические характеристики: 2- и 4-полюсные, номинальный ток 16–100 А, настройка на ток утечки 10/30/300/500 мА(это нужная опция), чувствительность к импульсному или к переменному току; специальные типы: селективный и с кратковременной задержкой; дополнительное оборудование: дополнительный контакт, сигнальный контакт, независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения(а это, по моему не нужно).
Вот здесь вроде получше описано
А надо - что-бы это УЗО нормально регулировалось, и не отключалось если туда воткнёшь заведомо не совсем исправные или сырые электро-приборы.
И что такое расцепитель минимального напряжения ? Если току мало в сети оно отключиться? Такое тоже не надо.
Пусть хоть как-то, но работает. Да там постоянно тока мало, что-же без света сидеть.
Схемку свою изменил
10.04.2011 в 09:38:17
Игорь СПб написал : А если у меня душ только 7 кв, это = 35 А ?
Плохо... Переделайте его питание на две фазы и будет по 17А. Либо придется увеличивать мощность в договоре.
Игорь СПб написал : Кстати душ и без УЗО норм работал и током не бил - заземлён.
УЗО отключит при аварии, пробое изоляции ТЭН на воду. Чего АВ может не заметить.
Игорь СПб написал : А как такой АВ называется? Для моего случая.
Токоограничивающий, либо
10.04.2011 в 11:51:25
Игорь СПб написал : только я не могу разобраться, что из этого мне надо.
Хороший мануал. Вам нужен на ввод АВ 3р С25А, после счетчика УЗО 32А 100-300мА, лучше S(селективное), достаточно тип АС. Групповые АВ 1-2р В6-16А и УЗО 25-16А 10-30мА преимущественно тип А.
Игорь СПб написал : И что такое расцепитель минимального напряжения ? Если току мало в сети оно отключиться?
При низком напряжении в сети- отключит питание. Смысл: при напряжении ниже 170 вольт холодильники, насосы и т.п. техника перестанет запускаться и может выйти из строя.
Игорь СПб написал : А надо - что-бы это УЗО нормально регулировалось, и не отключалось если туда воткнёшь заведомо не совсем исправные или сырые электро-приборы.
Параметры УЗО-нормированы. "Противопожарное"- мах. 300мА , для защиты человека- мах. 30 мА. Нужно ремонтировать/сушить электроприборы, а не загрублять защиту.
12.04.2011 в 20:27:43
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от Игорь СПб А если у меня душ только 7 кв, это = 35 А ?
Плохо... Переделайте его питание на две фазы и будет по 17А. Либо придется увеличивать мощность в договоре. Вам нужен на ввод АВ 3р С25А
Уважаемый ПPOPAБ. Такие решения - не подходят. Они неудобны и дорогостоящи. Да и вы что то перестали ссылаться на ПУЭ. Наверно там такого нет.
По крайней мере я не нашел ни в ПУЭ, ни в Правилах Подсоединения и других законодательных актах - ограничение мощности вводным автоматом.
Может кто знает, подскажите?
Барыга на рынке мне сказал: Не имеют право ограничить входящую мощность. Покупай АВ на 50А (защитить счетчик) - ставь и всё. От КЗ он сработает. И пусть не выдумывают больше никаких требований к нему.
Вот что, например пишут на сайте ФАС:
Вопрос: Распространяются ли положения антимонопольного законодательства на действия СНТ по отключению и (или) ограничению энергоснабжения членов СНТ и граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке?
Ответ: В соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа), собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.
Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
Или у вас есть какие-то другие законы? Будьте добры - подскажите откуда вы их прочли?
ПPOPAБ написал : после счетчика УЗО 32А 100-300мА, лучше S(селективное), достаточно тип АС
Насчет 3-х фазного УЗО, я тоже узнавал, оказывается: Это УЗО полностью отключится, если не будет в сети одной или двух фаз. Оно будет это воспринимать как сдвиг фаз и среагирует выключением.
Следовательно такое общее УЗО (пока их не научаться делать безвредными для потребителя) я тоже покупать и ставить не буду.
Буду ставить по-фазные УЗО, наверно по 63А на фазу.
Остаётся только вопрос об УЗИП (разрядник). Какой посоветуете, господа электрики?
13.04.2011 в 01:53:04
Игорь СПб написал : Такие решения - не подходят. Они неудобны и дорогостоящи.
Они технически верны, соответствуют Правилам, и ориентированы прежде всего на безопасность людей и имущества. Если у Вас есть конкретные вопросы по той либо иной рекомендации- спрашивайте.
Игорь СПб написал : Да и вы что то перестали ссылаться на ПУЭ. Наверно там такого нет.
Наверное никто об этом не просил, да и лень матушка... Вас что-то конкретное интересует?
Игорь СПб написал : По крайней мере я не нашел ни в ПУЭ, ни в Правилах Подсоединения и других законодательных актах - ограничение мощности вводным автоматом.
Это будет четко указанно в тех. условиях на подключение. Номинал вводного АВ будет соответствовать максимальной мощности в договоре. ТУ и Договор- у Вас на руках?
Игорь СПб написал : Барыга на рынке мне сказал:
Интересно куда вы ему потом этот автомат засунете..?
Игорь СПб написал : Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
Или у вас есть какие-то другие законы? Будьте добры - подскажите откуда вы их прочли?
Документ то-же, только вы не хотите видеть написанного...
Соглашение сторон- договор. В договоре будет указанна разрешенная мощность, которую превышать нельзя. По законодательству- вы как собственник несете ответственность за состояние и эксплуатацию своей электроустановки. За нарушение Правил устройства электроустановок предусмотрена административная ответственность.
Есть еще одна "бяка"- с Вас потребуют проект на электроустановку, как на вновь вводимую в эксплуатацию и далее по списку... Так-что эта форумная беседа носит познавательный характер. А делать придется по проекту, хоть это будет еще неудобней и много дороже.
13.04.2011 в 02:01:21
Игорь СПб написал : Насчет 3-х фазного УЗО, я тоже узнавал, оказывается: Это УЗО полностью отключится, если не будет в сети одной или двух фаз. Оно будет это воспринимать как сдвиг фаз и среагирует выключением.
Это Вам тот-же барыга рассказал? Звучит как: Вы не сможете ездить на собственном автомобиле без жены и тещи в салоне, так как некому будет показать дорогу и указать необходимую скорость передвижения. :cool:
18.04.2011 в 18:07:12
Никакой проект не нужен