Спасибо ПРОРАБ, я перенесу и уже здесь буду зачитыватся вашими ценными сообщениями.
Надеюсь разобраться что к чему.:cool:
Игорь СПб написал :
Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно
мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов.
Так можно?
ПPOPAБ написал :
Нельзя:
Цитата Сообщение от ПУЭ
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Сеть у Вас TN-C, в доме вы можете организовать систему заземления TN-C-S либо TT.
При этом допустимо:
Цитата Сообщение от ПУЭ
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника.
Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
А возможно ли входные автоматы сделать из 3-х - двухполюсных?
ПPOPAБ написал :
И на трех полюсном АВ может остаться одна фаза и схема будет работать
Это, я так понимаю возможно если просто тока не будет.
А если фазы схлестнуться на столбах - трёхполюсный АВ - выключиться
ПС.. что-то я недопёр: ведь если фазы на столбах схлестнуться, значит скорей всего - вырубиться весь автомат на подстанции и никакой фазы уже не будет. Он ведь наверно у них общий - на 3 фазы. Так?
Значит какой выход: ставить общий (4-х полюсный автомат) -
Если у меня счетчик у меня на 50 ампер, значит чтобы он не сдох - автомат надо на 40 ампер? Так?
Тогда какие УЗО? Или что лучше ставить после счетчика? Можно ли после счетчика ставить раздельные УЗО или лучше одно общее?