Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

13.04.2011 в 00:44:11

ПPOPAБ написал : Выбор выключателя Выключатель необходим для обеспечения безопасности установки b Одним из параметров грозозащитного разрядника является максимальный ток (Imax, волна
8/20 мкс), который он может выдерживать без ухудшения работы. При превышении этого тока
разрядник необратимо закорачивается и подлежит замене. Поэтому ток КЗ должен устраняться посредством внешнего выключателя, установленного перед
разрядником. Выключатель должен обеспечивать полную защиту грозозащитного разрядника, т.е.: v Он должен выдерживать стандартные испытательные волны:

  • не должен срабатывать при 20 импульсах при In;
  • должен срабатывать при Imax без повреждения. v Отключение грозозащитного разрядника при КЗ.

Нашел паспорт, в нем написано: В цепи ОПВ со стороны питающей сети должен быть установлен разъединитель. В качестве разъединителя рекомендуется использовать автоматический выключатель, в том числе управляемый дифференциальным током, или предохранитель с номинальным током 10-16А. Подключение фазного проводника ОПВ допускается производить к предохранителю или выключателю с номинальным током 10 - 32 А, питающему групповую цепь. Коммутационная способность разъединителя должна быть не менее 3 кА.
В таблице тех. хар-к на класс С: Ток совместно устанавливаемого плавкого предохранителя ППН - 20 А. Проще в качестве предохранителя поставить ВА.
С какой характеристикой ставить?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 01:24:15

Diman63 написал : Тогда вводной кабель в дом должен быть равен кабелям висящим на столбах !!!!

Нет. К стати- что за провод, длинна фидера?

Diman63 написал : Не получится уже. Около столба уже невозможно сделать заземление, заборы + асфальт дороги.

На опоре повторное заземление линии. В здании:

Diman63 написал : Земля своя.

Diman63 написал : В моем случае приходит только 4 провода, РЕ у меня собственное, т.е. система заземления ТТ.

Если присоедините ноль линии к "своей земле", по рекомендациям в предыдущих постах- получится TN-C-S. Если он нигде не будет соединятся с РЕ- получится- ТТ. Но требования к защите и молниезащите в этих системах разные.

Diman63 написал : Нашел паспорт, в нем написано:

Наименование полностью приведите, что за девайс?

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

13.04.2011 в 10:37:34

Про ввод я писал: подземный ввод в дом, 15 м, кабель алюминий 4х16. Между столбами воздушка - неизолированный алюминий по 50 м. Паспорт от УЗИПА фирмы EKF или вот здесь: http://www.ekf.su/novoe/ne-strashny-nam-ni-buri-ni-grozy.html

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

13.04.2011 в 10:39:10

Так кстати по схеме УЗИП стоит до счетчика!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 11:23:05

Diman63 написал : Если я соединю РЕ с N в доме, то при "отгорании 0" все потребители будут подключены через мою землю, и проводке кирдык. Или я не прав?

Страшилка про "ноль всей улицы через мою землю"...

Diman63 написал : Между столбами воздушка - неизолированный алюминий по 50 м.

На шесть домов то и повторное заземление есть и на ТП, и на скважине земля глухая. Садите ноль линии на свою землю и не заморачивайтесь с системой ТТ.

Diman63 написал : Паспорт от УЗИПА фирмы EKF или вот здесь:

Так черным по русски:

В цепи ОПВ со стороны питающей сети должен быть установлен разъединитель. В качестве разъединителя рекомендуется использовать автоматический выключатель, в том числе управляемый дифференциальным током, или предохранитель с номинальным током 10-16А. Подключение фазного проводника ОПВ допускается производить к предохранителю или выключателю с номинальным током 10 - 32 А, питающему групповую цепь. Коммутационная способность разъединителя должна быть не менее 3 кА.

Отдельный АВ ему не нужен если вводной до32А, или вставки до16А. В случае чего(выхода из строя) вытащите из него картриджи и включите вводной автомат.

Diman63 написал : Так кстати по схеме УЗИП стоит до счетчика!

Так и должно быть. От импульса 5-6 кВ счетчик наверняка сгорит.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

13.04.2011 в 14:22:21

ПPOPAБ
Огромное спасибо, все дохотчево. В моей схеме контактор используется для отключения нагрузки при отклонении параметров питающей сети от заданных в РКН-3-14-8, то при обрыве или отклонении параметров одной фазы отключаться и две остальные. А если поставить на каждую фазу по реле контроля, однофазных, то при отключении одной, будет питание с двух. А при "отгорании 0" отключататся все три фазы. Так можно сделать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 18:43:25

Diman63 написал : А если поставить на каждую фазу по реле контроля, однофазных, то при отключении одной, будет питание с двух. А при "отгорании 0" отключататся все три фазы. Так можно сделать?

Да, вполне. Только задержку времени включения нужно по больше выставить, чтоб "цветомузыки" не было.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

13.04.2011 в 20:43:01

ПPOPAБ написал : Да, вполне. Только задержку времени включения нужно по больше выставить, чтоб "цветомузыки" не было.

Какие приборы посоветуете?

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

13.04.2011 в 22:31:42

Что выбрать РКН-1-1-15 и контактор на 25 ампер и выше или УЗМ-50/51 ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.04.2011 в 01:07:02

Diman63 написал : Какие приборы посоветуете?

Тут я- пас... Все приборы хороши выбирай на вкус. :) Я пока не распробовал, за отсутствием потребности в таковых.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.04.2011 в 14:46:31

Diman63 написал : Хочу вводной АВ и УЗИП поставить в отдельном металлическом ящике,

Не обязательно, если УЗИП нормальный.

Diman63 написал : Паспорт от УЗИПА фирмы EKF или вот здесь: http://www.ekf.su/novoe/ne-strashny-...-ni-grozy.html

Не подходит. Вам надо тип 1+2, чтоб каждый полюс защищал не только от 8/20, но и ОБЯЗАТЕЛЬНО от 10/350, не менее 12,5 кА. Самый дешёвый будет Мёллер. С точки зрения "молниезащиты" ТТ- самый неудачный выбор. Делайте TN-C-S.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу