Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.08.2014 в 13:06:16

MINik написал : Автомат ставится для защиты кабеля, ну никак не потребителя, если кабель 1.5кв то 10А, если 2.5кв то 16А

Со своей столкнулся. Когда ремень распушился и намотало на вал в режиме отжима и заклинил движок. Сработал АВ на 10А согласно паспорта стиралки. А что будет если как у многих на 25 А стоят. Дым из чего быстрее пойдет? Вывод: Если кабель 2.5 мм. кв. АВ согласно паспорта 10А или 10-16А. Если кабель 1,5 мм. кв. 10А. Если стиралка на 16А меняем кабель. Стиралка, посудомойка, водонагреватель АВ ставим согласно паспорта завода изготовителя. Тем более что приборы работают с водой. Это не зарядка для мобилы выкинул и купил новую.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.08.2014 в 13:18:10

Bladiclab написал : Когда ремень распушился и намотало на вал в режиме отжима и заклинил движок. Сработал АВ на 10А согласно паспорта стиралки.

Устройства должны иметь встроенную защиту от замыканий и перегрузок.

Mutru4 написал : но в институте меня учили: берем мощность прибора/станка, под нее кабель- под кабель -автомат.

Для бытовых групповых линий такой расчёт не подходит

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.08.2014 в 13:23:40

ksiman написал : Устройства должны иметь встроенную защиту от замыканий и перегрузок

Полностью согласен. Но сработавший АВ (согласно паспорта) реально показал, что не все гладко в датском королевстве. И таких агрегатов огромное количество, только мы это не знаем. Мало того большинство работает когда в квартире то и людей нет.

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

14.08.2014 в 13:30:02

ksiman написал : Для бытовых групповых линий такой расчёт не подходит

а какой правильный для быта?

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

14.08.2014 в 23:27:53

Bladiclab написал : Со своей столкнулся. Когда ремень распушился и намотало на вал в режиме отжима и заклинил движок. Сработал АВ на 10А согласно паспорта стиралки. А что будет если как у многих на 25 А стоят. Дым из чего быстрее пойдет? Вывод: Если кабель 2.5 мм. кв. АВ согласно паспорта 10А или 10-16А. Если кабель 1,5 мм. кв. 10А. Если стиралка на 16А меняем кабель. Стиралка, посудомойка, водонагреватель АВ ставим согласно паспорта завода изготовителя. Тем более что приборы работают с водой. Это не зарядка для мобилы выкинул и купил новую.

чисто по практике - обычно сначала горит движок, а уж потом выбивает автоматы. 99% нынешнишних стиралок имеют достаточно продвинутый драйвер, который не позволит движку погореть первым :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.08.2014 в 06:53:26

Mutru4 написал : а какой правильный для быта?

Всё очень просто Групповая линия освещения 1,5кв 6-10А Групповая линия розеток 2,5кв 16А

Если линия выделена на отдельный потребитель, то тогда и смотрят на его ток потребления

0