14.04.2011 в 09:05:18
В силу разных причин пришлось самому перекладывать старую алюминиевую проводку в квартире на новую медную. Установил дифавтомат на вводе на 300мА (легранд). Протянул провода, развел, проверил на небольшой нагрузке - вроде все работает. Щас стал подключать нагрузки по-больше (строительный фен, 2кв электрообогреватель) - вылетает узо. При этом включаешь свет во всех комнатах (потребление порядка 0.9кВ) - все в порядке. Подрубаешь фен - вылетает. При этом все нагрузки без заземления, да и само заземление с этой линии отключил ради эксперимента - без толку. В чем может быть проблема?
14.04.2011 в 09:35:39
300 мА это слишком много конечно оно противопожарное. Напишите марки антоматов УЗО и фото щита желательно, возможно вы неправильно выполнили соединение УЗО, поэтому и выключается
Переделка зарядных устройств и не только
14.04.2011 в 09:56:51
Cartman написал : на 300мА (легранд)
Это уж точно перебор!
Cartman написал : (строительный фен, 2кв электрообогреватель)
А точки подключения меняли, или все время в одну и ту же розетку?
Cartman написал : В чем может быть проблема?
Для большей информативности фото щитка требуется.
П.С Может стоит видоизменить название темы, а то слово "САМОПАЛЬНОЙ", мне кажется слегка неуместно. Может лучше "проблемки с самостоятельно уложенной проводкой"
14.04.2011 в 10:08:10
Автомат на этой линии - С20 легранд (позже наверно поменяю на с16). Провод - 3х2.5 нюм севкабель. Розетки менял - результат один. Подключил другую линию, на ней только розетки и их немного - результат тот же. А в чем проблема с номиналом УЗО? Конечно от удара оно не спасет. Просто ставить на вводе на 30 или 40 смысла вроде нет, замучаешься с ним.
п.с. во вложении схема, не пинайте за качество рисунка, рисовал текстом
14.04.2011 в 10:09:54
Cartman написал : во вложении схема
Схемка это хорошо, но лучше было бы реальную фотку! А почему на схемке узо на 30мА
14.04.2011 в 10:13:57
arbuzzzzz написал :
Ой, очепятка!!! Там 300! Фото сделаю вечером, когда доеду до дома. А по схеме какие-то выводы сделать можно?
14.04.2011 в 10:58:42
А почему УЗО задом наперед подключено?
Переделка зарядных устройств и не только
14.04.2011 в 12:49:05
для механических УЗО безразницы как подключать, смотрите инструкцию к нему она на коробке
Переделка зарядных устройств и не только
14.04.2011 в 13:37:05
ну оно точно механическое, значит проблема не в этом :( вообще при условии того что я все сделал по приложенной схеме, какие могут быть еще варианты отрубов узо? если например передавлена изоляция где-нибудь и фаза и ноль замыкаются или стекают куда-нить во вне, может ли это приводить к отрубу узо именно после определенного порогового значения нагрузки (отрубает после примерно 1.2кВ по моим наблюдениям)?
14.04.2011 в 13:58:06
надо фото щита, проводка не причем она либо работает либо нет, желательно еще и схему проводки
Переделка зарядных устройств и не только
14.04.2011 в 14:00:39
Cartman написал : если например передавлена изоляция где-нибудь и фаза и ноль замыкаются или стекают куда-нить во вне, может ли это приводить к отрубу узо
При условии наличия УЗО на 300 мА придавленно должно быть хорошо! А какой установлен счетчик? Попробуйте выключить везде свет, отключить все от розеток и понаблюдать за счетчиком: крутит(считает) или нет. Если крути (считает), то скорее всего где-то пробивает. Нигде шурупы, саморезы не вкручивали в проводку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу