Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2011 в 16:21:12

Для канального кондиционера выбраны и рассчитаны воздуховоды из оцинковки. Остался вопрос о их соединении. Там где я собираюсь их заказывать, предлагают соединения типа встык один канал за другим и обклейки мест стыка армированным алюминиевым скотчем. Насколько такой тип соединения надежен и долговечен внутри квартиры? Не начнет ли в местах стыков воздух со временем свистеть?

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.04.2011 в 19:06:23

Это соединение на шинке. Если предявляются особые требования то можно использовать спец. уплотнительную ленту. Скотч наверное от холодного со временем может отклеится. Так же не забываем о теплоизоляции всего выхода канальника.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2011 в 11:00:38

Да нет, там вроди не на шинке, насколько я понимаю. Там к оконечной части одного воздуховода наварено по 4 пластинки жести точечной сваркой, а другой воздуховод просто одевается на эти пластинки. Весь вопрос когда скотч отклеется если лет 5 то ОК. А если уже через год то плохо. Утеплять собираюсь обклейкой фольгированным пенофолом.
P.S.>Как тут фотку выложить не подскажете?