18.04.2011 в 20:14:17
MHI SRK 35ZJ-S. Дней десять назад на улице был сильный ветер, который четко дул на стену дома, где висит внешний блок недавно установленного сплита... и тогда же, мы первый раз услышали некое дребезжание (гул)во внутр.блоке. При этом, сам агрегат не работал. Позвонили продавцу/установщику. Приехала бригада. Ребята немного приподняли внутр.блок, загнали герметик в отверстие, куда уходят все трассы. Причем, во время монтажа сплит-системы, в марте, я видел, как они же герметизировали отверстие снаружи дома. Стало тихо, но и ветер не дул... Сегодня все повторилось - опять ветер и соответственно шорох. Т.к. оба блока висят "бутербродом", то может ли, что воздушный поток ветра попадая в дренажный шланг, проникнуть и во внутренний блок и создать этот шорох/дребезжание/гул, который в ночной тишине, весьма слышен? И можно ли как-то с этим бороться?
18.04.2011 в 21:20:05
Митя написал : создать этот шорох/дребезжание/гул, который в ночной тишине, весьма слышен?
может...
Митя написал : И можно ли как-то с этим бороться?
можно поставить гидрозатвор/сифон , либо направить слив дренажа в канализацию...
18.04.2011 в 21:39:22
Была аналогичная проблема.Решилось загибанием дренажной трубки ближе к стене.
18.04.2011 в 21:40:47
ломастер написал : может...
Спасибо. Значит я был прав...
ломастер написал : можно поставить гидрозатвор/сифон
А можно подробнее?
ломастер написал : направить слив дренажа в канализацию...
слишком далеко до нее...
18.04.2011 в 21:43:56
пользователь написал : Решилось загибанием дренажной трубки ближе к стене
Спасибо. Попробую снова вызвать спецов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.