Некоторое время назад купил кондиционер Supra Premium AC-PS410-12HG. Вот ссылка на него http://suprael.ru/node/1849

Но при доставке мне привезли внутрений блок от этого кондиционера, а наружний от более дешевой и менее мощной модели Supra Comfort AC-CS410-12HG http://suprael.ru/node/1845

К сожалению я это сразу не заметил :( Сейчас этих моделей в магазине в наличии уже нет (во всяком случае на сайте так написано). Поэтому вопрос - что делать? Отказываться от него совсем или установить как есть, если это в принципе возможно?

Кондиционер очень нужен, если будет работать, то мне было бы лучше установить, а то купить кондиционер сейчас трудно...

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

21.04.2011 в 16:16:16

у этого шмурдяка наверное одинаковые наружники, если неинвертор работь будет

0
Аватар пользователя
Ыть

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Орел

Сообщений: 82

21.04.2011 в 17:07:22

А по хорошему стоит отказаться совсем и затребовать возврат вложенных средств, что бы в будущем фирма продающая подобное не желала навариваться подобными методами.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

21.04.2011 в 19:44:34

wall_design написал : Но при доставке мне привезли внутрений блок от этого кондиционера, а наружний от более дешевой и менее мощной модели Supra Comfort AC-CS410-12HG

По ссылке мощность одинаковая, труба тоже- по электрике тоже должны конектиться- так что надо ставить, только при подключении глянуть схему на наружке.

ломастер написал : у этого шмурдяка наверное одинаковые наружники

Да- на это и похоже.

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

21.04.2011 в 20:41:36

Дикий + написал : По ссылке мощность одинаковая, труба тоже- по электрике тоже должны конектиться- так что надо ставить, только при подключении глянуть схему на наружке.

Ок, очень хорошо :)

0
Аватар пользователя
kirarpol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

22.04.2011 в 09:47:58

Немного переразмеряный ВБ и нехватает расхода воздуха. будет занижена температура кипения и аномальный перегрев, разрегулирована будет системка. Компенсировать всё будет НБ, т.е. чаще вклчаться. ИМХО Без тонкой настройки, работать будет с потерей прозводительности и экономичности.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

22.04.2011 в 15:33:09

kirarpol написал : Немного переразмеряный ВБ и нехватает расхода воздуха. будет занижена температура кипения и аномальный перегрев, разрегулирована будет системка. Компенсировать всё будет НБ, т.е. чаще вклчаться. ИМХО Без тонкой настройки, работать будет с потерей прозводительности и экономичности.

Больше не пей.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.04.2011 в 17:31:48

Либо закусывать начинай ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

22.04.2011 в 18:53:54

Да нее, нормально намазал - все по сути ... :)