Господа, в моём случае, а я думаю, что таких как я достаточно много, пришлось проводить трассу кондиционера в двух - трёх сантиметрах от стояка отопления, параллельно ему на протяжении около 2-х метров. Кроме того, расстояние между трубой горячей воды и трассой в некоторых местах, там где медь кондиционной трассы изогнулась, составило не более 1 сантиметра. Разумеется, стояк в дальнейшем планируется зашить в гипсокартоновый короб. Какими именно способами и при помощи каких материалов можно решить вопрос - избежать нагрева трассы кондиционера системой отопления? На трассе присутствует кольцо из паралона, которое нагревается от стояка, который пока что ни чем не изолирован. Возможно ли изолировать обе трассы пенофолом? Каким типом лучше – с одно или двусторонним слоем алюминия?

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

23.04.2011 в 14:31:51

К-флекс, термафлекс (то что держит температуру до 90 град) и тд на стояк. Алюминий не нужен

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу