avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 03:14:54

EdWins написал : поставить одно общее на все фазы УЗО с током срабатывания на 100мА?

Для защиты проводки? А себя и близких защищать расхотелось?

EdWins написал : как быть?

Поставить УЗО 30мА на третью фазу, а освещение двух комнат совместить. Кстати, почему у вас на розеточной группе автомат 25А оказался?

0
EdWins
EdWins
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

24.04.2011 в 03:37:09

avmal написал : Поставить УЗО 30мА на третью фазу, а освещение двух комнат совместить. Кстати, почему у вас на розеточной группе автомат 25А оказался?

Розетки кухни однако, а там могут использоваться: -вытяжка -0.4 квт -чайник - 2 квт -хлебопечь - 1.5 квт -микроволновка - 1 квт -кух.комбайн - 1 квт -холодильник - 1 квт

причем многие одновременно

Может лучше их разбить на две группы?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.04.2011 в 09:01:28

EdWins написал : только при установке третьего УЗО есть один момент - получается более 24 мест, а размер шкафа увеличивать нет возможности

Убавьте линий освещения.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 09:15:10

EdWins написал : холодильник - 1 квт

Промышленный морозильник?

EdWins написал : чайник - 2 квт

1-2 минуты ...

EdWins написал : Может лучше их разбить на две группы?

Разбейте на две группы, если существует тенденция сразу всё включать.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

24.04.2011 в 13:35:26

Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 13:47:14

serj_mobias написал : вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30

Это не противоречит нормативам.

0
EdWins
EdWins
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

24.04.2011 в 19:51:54

serj_mobias написал : Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.

А зачем освещение ставить на автомат типа С? Да и еще насколько необходимо применять автоматы 1р+n?

0
EdWins
EdWins
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

26.04.2011 в 12:49:24

Посмотрите пож. а так можно?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2011 в 13:05:08

EdWins написал : а так можно?

Нет, разумеется. Зачем же вы запитали всю квартиру через автомат варочной поверхности? Освещение и розетки санузла посадите на одну фазу - зачем вам в помещении с повышенной опасностью 380В? А автоматы тип В зачем? Слабая проводка? Нет, можно, разумеется, и тип В поставить, но зачем себе проблемы создавать с их поиском? По-моему и тип С вполне устроит.

0
EdWins
EdWins
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

26.04.2011 в 13:06:37

спасибо, всё понял у нас вроде бы как с типом В проблем нет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.