24.04.2011 в 13:35:26
Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.
24.04.2011 в 13:47:14
serj_mobias написал : вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30
Это не противоречит нормативам.
24.04.2011 в 19:51:54
serj_mobias написал : Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.
А зачем освещение ставить на автомат типа С? Да и еще насколько необходимо применять автоматы 1р+n?
26.04.2011 в 12:49:24
Посмотрите пож. а так можно?
26.04.2011 в 13:05:08
EdWins написал : а так можно?
Нет, разумеется. Зачем же вы запитали всю квартиру через автомат варочной поверхности? Освещение и розетки санузла посадите на одну фазу - зачем вам в помещении с повышенной опасностью 380В? А автоматы тип В зачем? Слабая проводка? Нет, можно, разумеется, и тип В поставить, но зачем себе проблемы создавать с их поиском? По-моему и тип С вполне устроит.
26.04.2011 в 13:06:37
спасибо, всё понял у нас вроде бы как с типом В проблем нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.