Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

26.04.2011 в 14:35:47

КрокодилГена написал : Напряжение между каждой парой трех проводов "ореха" - 0В, т.е. контакт в ответвлении нормальный. Напряжение между любым отводом "ореха" и раковиной/ванной - ~10В.

А между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ будет около 80 В? (так получается из ваших измерений). Если так, то ищите обрыв в проводе.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.04.2011 в 14:42:06

ТС, откиньте свою псевдо землю от щита и от приборов. В ванне все металическое соедениете между собой. У вас стояк гавно, PEN там и не пахнет. Вы можете поубивать не только себя, но и соседей!!!!

0
КрокодилГена
КрокодилГена
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 66

26.04.2011 в 14:47:35

измерить напряжение около разных частей "ореха". (2 провода между собой или/и между проводами и раковиной).

     Напряжение между любым отводом "ореха" и раковиной/ванной - ~10В при неподключенной к сети СМ (это я уточняю, надо было сразу так написать), т.е. примерно равно указанному в желтой колонке таблички PE-Мойка Без Оборуд. 8,7В 

При подключенной СМ оно вырастет до ~55В.

между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ будет около 80 В?

Проверю.

0
КрокодилГена
КрокодилГена
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 66

26.04.2011 в 14:55:50

gugulaki написал : откиньте свою псевдо землю... PEN там и не пахнет...

Это то, что я и сделаю, если проблему не удастся решить. Ваше сообщение достаточно эмоционально, но малоинформативно. Если и остальные участники присоединятся к вашему мнению, я ему последую, в конечном итоге я спрашиваю совета, а не отстаиваю проложенные конструкции.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.04.2011 в 15:00:37

КрокодилГена написал : Это то, что я и сделаю, если проблему не удастся решить. Ваше сообщение достаточно эмоционально, но малоинформативно. Если и остальные участники присоединятся к вашему мнению, я ему последую, в конечном итоге я спрашиваю совета, а не отстаиваю проложенные конструкции.

Просто я не понимаю как вы могли решиться на установку PE проводника и подключение его к такому дохлому стояку!
Т.е. через ваш Al 4 кв мм, урвниваются потенциалы всего стока

0
КрокодилГена
КрокодилГена
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 66

26.04.2011 в 15:07:32

Провод PE проложен и подключен к стояку не мной (это должно быть понятно из темы), прокладка выполнена давно во время "евро" ремонта неустановленными лицами :) Я самостаятельно лишь ответвил от этого провода линию к СМ, после чего наличие напряжения в линии PE стало очевидно и ощутимо.

Т.е. через ваш Al 4 кв мм, урвниваются потенциалы всего стока

Объясните пожалуйста.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.04.2011 в 15:13:16

Т.е. вы стали индикатором напряжения (разности потенциалов) между этим алюминием и СМ и ванной. Таким образом при поключении СМ ток течет по пут наименьшего сопртивления: провод N стояка>Алюминиевый провод>СМ>стояк ХВС. Пока вы не подключили СМ, ток тек наверное на газовую печь, и далее на газовую трубу - это при том что у вас нет диэлектрической вставки

0
КрокодилГена
КрокодилГена
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 66

26.04.2011 в 15:29:54

Плита и шкаф подключены к газовому стояку через токонепроводящие шланги. Стояки ХВС, ГВС заменены на пластиковые. Выводящий шланг СМ пластиковый (и не заведен в сточную трубу жестко).

0
КрокодилГена
КрокодилГена
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 66

26.04.2011 в 20:37:11

между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ будет около 80 В?

Измерение показывает, что напряжение между "орехом" и заземляющим контактом розетки СМ колеблется в пределах 0,1-0,5В, и при выключенной СМ, и при включенной СМ (с/без PE контактом), т.е. очень малое "наведенное". Разность потенциалов PE розетки - раковина при этом составила 40В.

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

26.04.2011 в 23:30:08

Вы все-таки определитесь:

  1. Разность потенциалов PE розетки - раковина при этом составила 40 В (в таблице было около 80 В).
  2. Между "орехом" и PE розетки 0.5, между орехом и раковиной около 10 В.

Одновременно условия 1 и 2 выполняться не могут.

0
КрокодилГена
КрокодилГена
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 66

28.04.2011 в 00:22:15

Противоречия нет. Разделяйте потенциалы линий N, PE и раковины. 40В (в см. таблице 55В) - (PE - мойка) при включ.-й СМ с заз. 75В - напряжение (N-PE) при включ.-й СМ с заз. 10В (Орех-мойка) - при включ.-й СМ без заз. 0,5В - (орех-PE) розетки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу