Добрый день уважаемые!

Прошу у вас совета. Обязали нас при подключении электричества вешать узел учета на столбе за участком. Не смогли мы отвоевать эту позицию у монополиста и она прописана в договоре. ВЛИ сделана СИП2 3*50+70. На столбе есть повторное заземление. Ввод будет 3-х фазный. От нас требуется сделать УУ и ввод в дом (20 м по прямой). После метания по форуму таки остались вопросы: 1) Достаточно ли в узле учета (УУ) поставить АВ + счетчик? или лучше поставить в УУ и селективное узо после счетчика? 2) Если ставить узо и коммутировать PEN нельзя, то деление PEN на PE и N делать в УУ? Тогда от столба к дому нужно вести 5 линий (3фазы+PE+N)? Это правильно или так никто не делает? 3) Может более разумно вести Сип2 3*16+25 от столба до дома и уже там на фасаде здания делать разделение и ставить узо? Или лучше довести эти 4 линии до распределительного щита и уже там все делить? 4) Обязательно ли требуется для ВЛИ ставить ОПН в УУ? 5) Какой ящик для установки на столб (открыт всем ветрам) будет наиболее подходящим? Кроме того, что он с защитой IP54. Должно же быть некое практичное решение для этой типовой задачи, которую навязывают энергетики, когда узел учета отделен от распределительного щита.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.04.2011 в 03:09:58

sdjk написал : Достаточно ли в узле учета (УУ) поставить АВ + счетчик?

Да.

sdjk написал : Это правильно или так никто не делает?

Вариант верный но редкий на практике.

sdjk написал : 3) Может более разумно вести Сип2 3*16+25 от столба до дома и уже там на фасаде здания делать разделение и ставить узо?

Встречается чаще.

sdjk написал : 4) Обязательно ли требуется для ВЛИ ставить ОПН в УУ?

Тех условия у Вас на руках... ОПН 0,4 можно смонтировать на самом СИП ВЛ.

sdjk написал : 5) Какой ящик для установки на столб (открыт всем ветрам) будет наиболее подходящим?

ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54

sdjk написал : Должно же быть некое практичное решение для этой типовой задачи, которую навязывают энергетики, когда узел учета отделен от распределительного щита.

Для однофазных подключений широко распространено: Корпуса для установки счетчика КС1-IP54

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.04.2011 в 10:59:07

sdjk написал : Какой ящик для установки на столб (открыт всем ветрам) будет наиболее подходящим? Кроме того, что он с защитой IP54.

Пластиковый.

sdjk написал : Если ставить узо и коммутировать PEN нельзя, то деление PEN на PE и N делать в УУ? Тогда от столба к дому нужно вести 5 линий (3фазы+PE+N)? Это правильно или так никто не делает?

РЕН соедините хорошей качественной проходной клеммой (лучше 50 кв с шлицом под шестигранник), доступной для обслуживания. До клеммы, ставите проходной пломбируемый зажим, и от него отвод на счётчик. В итоге, "ноль счётчика" не отключаемый под пломбой, а РЕН доступен для обслуживания - у нас такое пломбируют без вопросов. Ещё можно сразу после счётчика поставить проходные клеммы на фазы (такие-же как на РЕН), аргумент - для планового замера сопротивления изоляции линии отходящей от счётчика, т.к она "не под УЗО". В таком обслуживаемость и отключаемость РЕН - более чем логична. РЕН поделите уже в доме, УЗИП там-же.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.04.2011 в 13:25:32

sdjk
Для большей наглядности выкладываю схему

0
Вложение
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

26.04.2011 в 13:51:06

Smily написал : Для большей наглядности выкладываю схему

Smily, спасибо за наглядные пояснения. По схеме получается, что на вход счетчика подаются 4 линии (3ф+N), а на выходе снимаются только 3 фазные линии?! Так можно делать для любого 3-х фазного счетчика? и любой будет корректно работать?! И ещё - соединительная клемма на схеме для чего? что с чем соединяет?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.04.2011 в 14:08:10

sdjk написал : 1) Достаточно ли в узле учета (УУ) поставить АВ + счетчик? или лучше поставить в УУ и селективное узо после счетчика?

Да

sdjk написал : 2) Если ставить узо и коммутировать PEN нельзя, то деление PEN на PE и N делать в УУ? Тогда от столба к дому нужно вести 5 линий (3фазы+PE+N)? Это правильно или так никто не делает?

Да, именно так в нашем поселке коттеджном у всех и сделано.

sdjk написал : 3) Может более разумно вести Сип2 3*16+25 от столба до дома и уже там на фасаде здания делать разделение и ставить узо? Или лучше довести эти 4 линии до распределительного щита и уже там все делить?

Так сделано только в 4-х домах нашего поселка из 200 домов. Воздушка до стены дома неэстетична и небезопасна. И ничем не проще подземного ввода, незапрещенного, кстати, ПУЭ

sdjk написал : 4) Обязательно ли требуется для ВЛИ ставить ОПН в УУ?

Нет

sdjk написал : 5) Какой ящик для установки на столб (открыт всем ветрам) будет наиболее подходящим? Кроме того, что он с защитой IP54.

Я ставил АВВ-шный пластиковый бокс год назад - все ОК. У нас энергосбыт обязал ставить в УУ систему контроля суммарной потребляемой мощности. При превышении порога сеть отрубается. Для этого в щитке помимо АВ и счетчика стоит УЗО, работающее в режиме управления от счетчика. К сожалению, по другому ТУ не получить у нас.

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

26.04.2011 в 14:34:30

Vladimir_Vas написал : Воздушка до стены дома неэстетична и небезопасна.

Согласен. Только в моем случае для кабеля придется дорогу перекапывать и дополнительно согласовывать его прокладку.

Vladimir_Vas написал : Я ставил АВВ-шный пластиковый бокс год назад - все ОК.

Как-то стремновато ставить с другой стороны дороги, где "ломай-не хочу", красивый пластиковый бокс. А как вы его крепили к столбу? на стальных лентах? и пластик не вырывается?

Vladimir_Vas написал : стоит УЗО, работающее в режиме управления от счетчика.

а можно подробностей, как это практически реализовано.

Еще вопрос по поводу заземления. В случае с 5-ти проводной линией от столба, вы делали контур повторного заземления возле здания? Вас обязывали энергетики делать это?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.04.2011 в 14:48:27

sdjk написал : Только в моем случае для кабеля придется дорогу перекапывать и дополнительно согласовывать его прокладку.

Тут есть нюанс. Если под дорогой проходит газопровод - то электрику только воздушкой. У нас один чел сделал под дорогой - приехали газовщики и банально обрезали кабель кусачками с двух сторон.

sdjk написал : А как вы его крепили к столбу? на стальных лентах?

Лентами к столбу притянут лист стали 3 мм по формату бокса. А уже бокс к листу штатным креплением. Таких пластиковых боксов на столбах - половина поселка. У другой половины - железные боксы.

sdjk написал : а можно подробностей, как это практически реализовано.

Да в общем то примитивно. Счетчик - Меркурий какой то Нижегородский. Он программируемый через инфракрасный порт. Имеет вывод управления слаботочный. Этот вывод вешается на одну из фаз трехфазного УЗО на выход с порогом в 100 ма. Когда микроконтроллер счетчика насчитает по всем трем фазам более порога по ТУ (у меня 8кВт) он встроенным ключом коммутирует 200 ма на выход УЗО. Оно и срабатывает. После столбового щитка ввод в дом у меня идет под землею кабелем АВВГ 5х25 в трубе из ПНД черной цельной от столба до фундамента дома включительно. Разделение PEN сделано в столбовом щитке. Сама идея столбовых щитков появилась не от хорошей жизни. До этого в поселке безбожно воровали электричество. Богатые вроде люди. Пока лет 5 назад не порешили на общем сходе вынести все УУ на столбы. Кто не вынес - тех просто обрезали. Без милиции и Энергонадзора.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.04.2011 в 16:19:45

sdjk написал : Так можно делать для любого 3-х фазного счетчика? и любой будет корректно работать?!

В тех 3-ф счётчиках, что попадались мне, в клемме N трансформатора не было, т.е. Клемма N "вход" и N "выход" - это конструктивно одна клемма, позволяющая подключить 2 провода.

sdjk написал : И ещё - соединительная клемма на схеме для чего? что с чем соединяет?

Кабель до счётчика, с кабелем после счётчика.

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

28.04.2011 в 00:35:30

А какие есть мнения по отводу с ВЛИ к ящику? Чем проводить СИП-ом или другим проводом с гофрой/трубой?
Если СИП-ом, то как заводить на контакты автомата/счетчика? Или типа кому как нравится!?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.04.2011 в 06:16:09

с этого счетчика прекрасно подключается сип дальще до дома где уже переход на медный ВВГ-НГ. Делать в гофре или трубе это колхоз какой-то. Всегда есть красивый вариант с прокладкой в грунте бронированного кабеля до дома

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.04.2011 в 22:46:13

sdjk написал : Если СИП-ом, то как заводить на контакты автомата/счетчика?

если СИП моножилой,то нормально заводится и так,а если многожильный,то можно через наконечники НШВИ

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

31.05.2011 в 16:30:02

Smily, а что за "держатель разъединитель с преограничителями 63А" на вашей схеме в РУ дома?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2011 в 09:07:54

sdjk написал : а что за "держатель разъединитель с преограничителями 63А" на вашей схеме в РУ дома?

С "предохранителями". Опечатка :)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.06.2011 в 10:17:21

4Серый написал : если СИП моножилой,то нормально заводится и так,а если многожильный,то можно через наконечники НШВИ

и без наконечников отлично все зажмется (нет в конструкции современных АВ, счетчиков винтов вкручивающихся в провод)

sdjk написал : Согласен. Только в моем случае для кабеля придется дорогу перекапывать и дополнительно согласовывать его прокладку.

Дорогу можно "проколоть". Что согласовывать если Автомат и узел учета на столбе? Дальше энергетиков ничего не волнует. Пластиковый ящик на улице Не За Чем. Железный на ленте. Остальное "барство".:) да и не любят пластиковые боксы прямого ультрафиолета 10 ки лет.
Отвод на дом 4 проводный . УЗО которое кабель в земле будет "защищать" не за чем. Если кабелю будет плохо его все равно менять. 2Vladimir_Vas 5х25 Это для Ваших 8кВт с отключением при переборе мощности ну просто с гигантским запасом:):eek: