Добрый день уважаемые!
Прошу у вас совета. Обязали нас при подключении электричества вешать узел учета на столбе за участком. Не смогли мы отвоевать эту позицию у монополиста и она прописана в договоре. ВЛИ сделана СИП2 3*50+70. На столбе есть повторное заземление. Ввод будет 3-х фазный. От нас требуется сделать УУ и ввод в дом (20 м по прямой). После метания по форуму таки остались вопросы: 1) Достаточно ли в узле учета (УУ) поставить АВ + счетчик? или лучше поставить в УУ и селективное узо после счетчика? 2) Если ставить узо и коммутировать PEN нельзя, то деление PEN на PE и N делать в УУ? Тогда от столба к дому нужно вести 5 линий (3фазы+PE+N)? Это правильно или так никто не делает? 3) Может более разумно вести Сип2 3*16+25 от столба до дома и уже там на фасаде здания делать разделение и ставить узо? Или лучше довести эти 4 линии до распределительного щита и уже там все делить? 4) Обязательно ли требуется для ВЛИ ставить ОПН в УУ? 5) Какой ящик для установки на столб (открыт всем ветрам) будет наиболее подходящим? Кроме того, что он с защитой IP54. Должно же быть некое практичное решение для этой типовой задачи, которую навязывают энергетики, когда узел учета отделен от распределительного щита.