ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2011 в 20:25:16

Vladimir_Vas написал : Иногда небольшой перерасход оправдан в будущем.

Дык, согласен- когда небольшой... 25-ть квадрат люминия- 40 кВт мощности, грубо.

0
AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

01.06.2011 в 23:24:06

Vladimir_Vas написал : Сообщение от sdjk
2) Если ставить узо и коммутировать PEN нельзя, то деление PEN на PE и N делать в УУ? Тогда от столба к дому нужно вести 5 линий (3фазы+PE+N)? Это правильно или так никто не делает? Да, именно так в нашем поселке коттеджном у всех и сделано.

Т.е. конечная схема как в посте 4 от Smily? И еще, у всех в поселке TN? Или есть ТТ?

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

02.06.2011 в 02:35:19

AFX написал : Т.е. конечная схема как в посте 4 от Smily?

Да

AFX написал : И еще, у всех в поселке TN? Или есть ТТ?

сие неведомо к сожалению, но думаю, что против ТТ энергетики возражали бы активно.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

03.06.2011 в 15:39:38

Насяльника написал : Те что обычно продают лично я бы на столбе не оставил. Данных о стойкости к УФ не встречал.

Вот они, уличные пластиковые шкафы:Thalassa и Marina.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

07.06.2011 в 17:15:41

sdjk написал : Сип2 3*16+25 от столба до дома

Почему не СИП-4 4*16?

0

Следование моим советам вредит кошельку

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

08.06.2011 в 01:51:03

Это скорее для определенности и примера. В итоге сделали Сип4 4х16.

0