01.06.2011 в 10:31:10
Насяльника написал : да и не любят пластиковые боксы прямого ультрафиолета 10 ки лет.
Любят, не ржавеют, не надо "заземлять", элементарно делать отверстия под гермовводы.
01.06.2011 в 10:36:22
Те что обычно продают лично я бы на столбе не оставил. Данных о стойкости к УФ не встречал. Но тут как говориться кому что нравится :)
01.06.2011 в 11:15:07
Насяльника написал : 2Vladimir_Vas 5х25 Это для Ваших 8кВт с отключением при переборе мощности ну просто с гигантским запасом
Так железо - это надолго, а бумажку можно и переписать. Когда в поселке поставят новую ТП, обещают вроде, пойду пробивать ТУ на 15 кВт. Железо с этим прицелом и делалось. А счетчик перепрограммируется прямо на столбе с ноутбука. Выезд спеца на моей машине для этого стоит всего 1000р.
01.06.2011 в 11:26:05
А понял :) Только 15 кВт на 3ф ке это-же 5кВт - 25А на фазу. Тут АВВГ 4х10 и то с запасом ну 4х16.
01.06.2011 в 11:55:38
Насяльника написал : Тут АВВГ 4х10 и то с запасом ну 4х16.
Вчера покупал акустический провод для прокладки его в стенах гостиной. Хочу, чтобы провода к тыловым колонкам системы 6.1 не валялись по плинтусам. Провод 2х6 стоит 120 р за метр. Провод 2х4 кв. мм - 100 рублей. За 50-ти метровую катушку я переплатил 1000 рублей. Но получил суммарную добавку к сопротивлению колонки всего 0,06 Ом. А если бы экономил - то 0,1 Ом. С точки зрения мощностной - и то и то - без разницы. А вот с точки зрения демпфирования резонансов динамиков - разница есть. Так и тут. 4х10 алюминия нельзя по ПУЭ на вводе. Минимум алюминия - 16. А я просто взял следующий размер от минимального.
01.06.2011 в 12:11:24
Vladimir_Vas написал : А вот с точки зрения демпфирования резонансов динамиков - разница есть
:) Ну у вас же 5 жил да и не со столба а после АВ так что требование к PEN -16Al Вам не относится. А по акустике ну да в теории конечно. Желаю "услышать" демпфирование резонансов. т.е. купить соответствующие комплектующие . Хотя при чем здесь оно. демпфирование.
01.06.2011 в 15:35:45
Насяльника написал : Хотя при чем здесь оно. демпфирование.
Это я к тому, что не всегда запас "карман тянет". Иногда небольшой перерасход оправдан в будущем.
01.06.2011 в 20:25:16
Vladimir_Vas написал : Иногда небольшой перерасход оправдан в будущем.
Дык, согласен- когда небольшой... 25-ть квадрат люминия- 40 кВт мощности, грубо.
01.06.2011 в 23:24:06
Vladimir_Vas написал : Сообщение от sdjk
2) Если ставить узо и коммутировать PEN нельзя, то деление PEN на PE и N делать в УУ? Тогда от столба к дому нужно вести 5 линий (3фазы+PE+N)? Это правильно или так никто не делает? Да, именно так в нашем поселке коттеджном у всех и сделано.
Т.е. конечная схема как в посте 4 от Smily? И еще, у всех в поселке TN? Или есть ТТ?
02.06.2011 в 02:35:19
AFX написал : Т.е. конечная схема как в посте 4 от Smily?
Да
AFX написал : И еще, у всех в поселке TN? Или есть ТТ?
сие неведомо к сожалению, но думаю, что против ТТ энергетики возражали бы активно.
03.06.2011 в 15:39:38
Насяльника написал : Те что обычно продают лично я бы на столбе не оставил. Данных о стойкости к УФ не встречал.
07.06.2011 в 17:15:41
sdjk написал : Сип2 3*16+25 от столба до дома
Почему не СИП-4 4*16?
08.06.2011 в 01:51:03
Это скорее для определенности и примера. В итоге сделали Сип4 4х16.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу