avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2011 в 12:20:23

SVKan написал : Посмотрите место где присоединяются нули - может там кусок провода отломленный какой-нибудь. Попробуйте аккуратненько проследить провод уходящий от автомата вашей печки.

Достаточно нескольких фотографий этажного щита, чтобы давать конкретные советы, а не гадать.

0
Vualja
Vualja
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Москва

Сообщений: 49

28.04.2011 в 14:08:09

ситуация меняется. действительно при более внимательном осмотре щитка сегодня обнаружили таки перелом провода совсем недалеко от нулевой рейки (очень странно, что жековский электрик этого не заметил). наш он или нет, пока не выяснили - моток с проводами идет за счетчиками, но прикручен этот провод как раз на тот сектор рейки, где и остальные наши нули (прошу прощения за термины, электрику только осваиваем). пока это и описанное ниже остатовило от самостоятельного ремонта провода, немного подтянуть его проблемы не составит. НО - вот что показали измерения бытовым мегаомметром и вольтметром:

  1. общий рубильник в положеии выкл - сопротивление изоляци в в линии питания плиты 0. прзвонка между оборванным нулем и нулем от другой линии 0. тут вроде верно.
  2. под напряжением - между фазой и землей 220V, между фазой и оборванным нолем 150V !!! между землей и оборванным нолем 50V !!! что и повегло в шок( куда теперь копать в связи с данной аномалией??? ЭТО
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2011 в 14:15:48

Vualja написал : ЭТО

ЭТО подключить обломанный рабочий ноль на своё родное место при выключенном вводе и не забивать себе голову измерениями ( пока вы не подключите все провода на свои места, прибор ваш может показывать что угодно, включая и температуру Гольфстрима по Фаренгейту ... ).

0
Vualja
Vualja
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Москва

Сообщений: 49

28.04.2011 в 15:42:14

спасибо всем откликнувшимся! рабочий ноль ожил) хоть провода и старые, но надеюсь еще немного поработают. кстати заметили, что у соседей сделан новый ввод через канал питания плиты, что может на будущие пригодится. и последний вопрос, наша лапша алюминиевая торчачащая из канала уж очень хлипкая и при монтаже новой розетки скорее всего отломится почти в ровень с трубой. какие клемы или обжимы правильно использовать что бы наростить буквально пару сантиметров? или вообще подключить плиту без розетки напрямую?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2011 в 15:49:13

Vualja написал : вообще подключить плиту без розетки на прямую?

Подключите напрямую через сжимы ( "орехи" ) У-739 или У-731. Только не перепутайте подключение проводов.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

29.04.2011 в 11:09:39

Vualja

Ваш случай с "обгоревшим" нулем - типичный пример некомпетентности приходящих по вызову электриков из коммунальных служб. Они всегда куда то спешат, им некогда вникать в ситуацию и осмысливать суть проблемы. Они - люди дела, без страха и упрека, они готовы быстро заменить Вам провод нейтрали, взяв его с соседней розетки, зашунтировать УЗО, если у Вас это УЗО подозрительно часто срабатывает.....

Будьте бдительны и сомневайтесь. (сомнения - это привилегия тех, кто имеет собственное мнение)

0
Vualja
Vualja
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Москва

Сообщений: 49

01.05.2011 в 01:28:04

в моем случае электрик оказался очень даже компетентным) почти дословно и точно перересказал отдельные темы местного FAQа отвечая на мои глупые вопросы по электрике, после чего объявив более чем неприличиую сумму за новую проводку изъявил желание немедленно заняться делом) а у провода в щитке, после внимательного изучения, оказалась повреждена изоляция после чего со временем сломалась и жила, возможно перебили устанавливая соседние автоматы. еще раз спасибо за помощь! по мере сил и времени так же постараюсь делиться своими знаниями с участниками.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.