AlexAlex
AlexAlex
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 70

27.04.2011 в 23:08:48

Доброго времени суток!

Сегодня смонтировали у меня в офисе кондиционер Panasonic CS/CU-YW12MKD.

После монтажа он не запустился...

Вот что происходит:

  1. Включаем кондиционер в розетку и нажимаем кнопку включения на пульте.
  2. На внутреннем блоке загорается лампочка "Power", запускается вентилятор и начинает открываться шторка, которая закрывает выходную щель (не знаю как она правильно называется).
  3. Как только шторка полностью открывает выходную щель, во внутреннем блоке слышен щелчок, будто реле сработало, лампочка "Power" гаснет, шторка закрывается, начинает мигать лампочка "Timer" и кондиционер перестает отвечать на команды с пульта. Выходит из этого состояния только при отключении электрического кабеля из розетки.

В комплекте есть двужильный провод с разъемами на концах. Его установщики не подключили. Соответствующие разъемы внутреннего и внешнего блоков тоже не задействованы.

Может дело в этом кабеле? Не повредился ли кондиционер из-за этого неподключенного кабеля?

И еще один вопрос про этот кабель - его длина меньше, чем длина трассы (длина трассы 11 м). Можно ли его удлинить и если можно, то как? Просто удлинить?

Спасибо!

0
pusander
pusander
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

27.04.2011 в 23:49:47

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134775&p=2389677&viewfull=1#post2389677

0
AlexAlex
AlexAlex
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 70

27.04.2011 в 23:57:17

Спасибо, pusander, понял про этот кабель.

А можно ли его удлинить? Разрезать и сделать удлинительную вставку?

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

28.04.2011 в 16:20:22

AlexAlex написал : Разрезать и сделать удлинительную вставку?

можно

0
Lok
Lok
Эксперт

Регистрация: 10.02.2007

Москва

Сообщений: 1273

28.04.2011 в 16:57:06

AlexAlex написал : В комплекте есть двужильный провод с разъемами на концах. Его установщики не подключили.

в инструкции плохо переведено на русский, а по англицки там вроде лучше написано- подключить надо. Отпишитесь по результату, мне 7-ку такую на днях ставить будут, хочу подковаться заранее. А серый 3-х жильный, что из внутреннего блока торчит, в розетку включали и 5-ти жильным блоки соединили, так?

0
AlexAlex
AlexAlex
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 70

29.04.2011 в 08:53:45

Lok написал : Отпишитесь по результату

Отписываюсь... :) Все заработало! :yu

  1. Серый трехжильный (тот, что уже подключен к внутреннему блоку) это к розетке 220 В.
  2. Пятижильным кабелем соединяем внешний и внутренний блоки (как обычно).
  3. Двухжильный кабель, оконцованный разъемами, подключаем к соответствующим разъемам внутреннего и внешнего блоков.

PS Обидно, не хватило всего пол-метра двужильного кабеля (его длина около 9 метров; 2 х 0.5 кв. мм). Пришлось удлинять. Разрезал около внутреннего блока и сделал вставку.

...ну монтажникам потом позвонил и рассказал, что кондиционер заработал после подключения этого кабеля... :p

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

29.04.2011 в 09:01:11

AlexAlex написал : монтажникам потом позвонил и рассказал, что кондиционер заработал после подключения этого кабеля...

Теперь опытные будут- тоже кого-нибудь научат. :-)

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

29.04.2011 в 18:09:11

кабель подвязали за монтажниками ,потом перевальцуете и перезаправите ? :)

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

29.04.2011 в 22:27:27

ломастер написал : кабель подвязали за монтажниками ,потом перевальцуете и перезаправите ?

Вообще тенденция последнего,да уже и этого сезона - когда монтируют каменщики, плотники и все кому не лень- настраивает на позитивный лад- работы у тех кто умеет ремонтировать будет хоть отбавляй. Хотя и здесь потребителя ждет сюрприз- это момент когда ремонтировать приходит человек разбирающийся в теме не больше чем и заказчик, но обладающий хорошо подвешенным языком. Этот человек не будет ничего ремонтировать- он делает умный вид, "диагностирует" поломку компрессора (или еще что-то дорогое)- объявляет страшную цифру за ремонт, берет деньги за вызов (немного- рублей 300-500) и сваливает. В прошлом году такое встречалось часто... Будьте бдительны!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу