2Shalfei
Shalfei написал :
Тот Человек наоборот сказал, что лучше АВВГ до счетчика, т.к. идет от алюминиевой воздушной линии. Иначе в месте контакта линии и ВВГ "будет гореть".
А опознать "того человека" сможешь? :)))
Вернемся к этому вопросу чуть позже...
Shalfei написал :
В общем, сезонный.
Значит ничего дорогостоящего и мозолящего чужой глаз приобретать нельзя - сопрут...
Отсюда и вывод - счетчик самый простой и непритязательный.
Как тебе уже здесь сказали, лучшим вариантом будет обращение в ваш энергосбыт и их рекоммендация по применяемому счетчику. Вам должны предложить несколько, на выбор - выбор за вами. Это гарантия того, что не возникнет волокиты с его регистрацией.
На счет же функциональности - часто вы смотрите на счетчик дома?
Shalfei написал :
Отвод уже есть. Осталось 8 метров от столба до "гуся" на доме.
Вот это чуть-чуть по-подробней, пожалуйста. Не совсем ясен момент...
От ВЛ, если я правильно понял, уже есть какой-то отвод до столба на вашей территории. И теперь вам надо от этого столба дотянуть до дома и до счетчика.
Так или не так?
Расскажите все про этот отвод - его сечение(хотя бы приблизительно) и чем вылнен, сколько проводов. Какое расстояние от столба до дома? Как планируете делать вход провода в дом и какая трасса по дому до счетчика?
Shalfei написал :
Да вот ТУ получил, сказали: подключайся, ничего сложного, вот тебе примерная схемка.
Понятно. Значит это просто абстарктный вариант... Ну тогда есть повод пообщаться дальше..., на предмет заточки схемы под ваши нужды...
Shalfei написал :
Ну Он так и сказал сначала 2.5х2, а потом почесал затылок и, типа, лучше 4х2 "на всякий случай".
Пишется наоборот - сперва количество проводов, а потом их сечение. Т.е. 2 провода по 4 квадрата = 2х4.
Для 25А нормально. Хотя можно и 6 поставить, но это уже будет просто "с приличным запасом".
По поводу АВВГ - здесь как бы фиолетово - есть коммутационные клеммы, исключающие непосредственный контакт материала проводов. Поэтому можно соединять любые провода.