Электрики помогите советом, кто сможет, пожалуйста. Вот такая есть схемка (набросана в спешке, не мной). Речь идет о подключении загородного домика к электросети - 5кВт, 220В. При разговоре записать не успел, только помню, что на входе должен быть провод АВВГ 2х4, счетчик электронный, "пара" автоматов. Что еще в этих письменах можно разобрать? За любой практический совет буду благодарен - например, какой именно электронный счетчик лучше. Нагрузка: свет до 600 Вт., холодильник 400 Вт, микроволновка 1,8 кВт, зимой изредка калорифер 2 кВт.

0
Вложение
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

28.06.2006 в 14:49:28

На вводе двухполюсный автомат на 25 Ампер (нарисован АП, но я советую приличный из модульной серии, по деньгам - от ИЭК до Abb). На марку счетчика наплевать, это не Потребителя головная боль (лучше связаться с энергоснабжающей организацией и узнать предпочитаемую ей марку счетчиков), но должен "тянуть" ток в 25 Ампер. На выходе автоматов ставить не 2, а по числу групп (например 2 розеточные группы по 16 Ампер, одна на свет по 10). Далее, если планируется сдавать электроустановку, то заменить АВВГ на ВВГ.
Еще целесообразно рассмотреть установку на ввод УЗО (возможно, не только на ввод) - это не только для себя, но и для пожарников. И так далее - советов можно дать море, мало исходной информации.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 15:00:22

2Shalfei

Это что?

Домик для круглогодичного проживания или дачный(сезонный)?

У тебя питание от ВЛ(провода на столбах вдоль дороги)? Твое ответвление на участок уже сделано(чем и до куда)?

Shalfei написал : Что еще в этих письменах можно разобрать?

Вводный размыкатель АП50 на 25А. Счетчик ЦЭ2726 5-50А Ничего больше, видимо действительно очень торопились:)))

Ты, собственно чего хочешь-то? Чем тебя эта схема не устраивает и вообще - почему возник данный вопрос?

Счетчик лучше тот, который удовлетворяет твоим потребностям(что ты хочешь на нем видеть) - это основной критерий. Потом функциональность подгоняется к надежности и цене - в приципе все выпускаемые счетчики надежны.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

28.06.2006 в 15:14:17

Slawa написал : если планируется сдавать электроустановку

Тогда потребуется PEN - а как-же иначе? И сечение двухжильного ввода "подрастёт" до 16 по алюминию...

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 15:25:57

2ВТБ!

ВТБ! написал : И сечение двухжильного ввода "подрастёт" до 16 по алюминию...

Что только приветствуется... Только это участок воздушной линии от ВЛ до "конька". Дальше можно пускать чего душе угодно.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

28.06.2006 в 15:44:50

Shalfei написал : на входе должен быть провод АВВГ 2х4

4 мм.кв. алюминия - это не густо для 25 ампер.

Shalfei написал : какой именно электронный счетчик лучше

Какой лучше не знаю. А красивее шведский DELTAsingl :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

28.06.2006 в 16:43:25

dmc написал : Дальше можно пускать чего душе угодно.

Не-а. Сначала надо Pen поделить. ;)

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 18:02:50

2ВТБ!

Зачем? Чего вы опять решили затеять бог весть что, к чему лишняя головная боль пользователю по устройству всяких заземлений и прочего? Он, как минимум, этого не просил... Он, собственно ничего не спрашивал, кроме счетчика...

0
Shalfei
Shalfei
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 240

28.06.2006 в 18:13:19

Slawa написал : заменить АВВГ на ВВГ.

Тот Человек наоборот сказал, что лучше АВВГ до счетчика, т.к. идет от алюминиевой воздушной линии. Иначе в месте контакта линии и ВВГ "будет гореть".

DMC написал : Домик для круглогодичного проживания или дачный(сезонный)?

В общем, сезонный.

DMC написал : У тебя питание от ВЛ(провода на столбах вдоль дороги)?

Отвод уже есть. Осталось 8 метров от столба до "гуся" на доме.

DMC написал : Ты, собственно чего хочешь-то? Чем тебя эта схема не устраивает и вообще - почему возник данный вопрос?

Да вот ТУ получил, сказали: подключайся, ничего сложного, вот тебе примерная схемка. Спасибо за советы ВСЕМ - многое уже ясно.

0
Shalfei
Shalfei
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 240

28.06.2006 в 18:16:16

Юрка написал : 4 мм.кв. алюминия - это не густо для 25 ампер.

Ну Он так и сказал сначала 2.5х2, а потом почесал затылок и, типа, лучше 4х2 "на всякий случай".

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 18:42:23

2Shalfei

Shalfei написал : Тот Человек наоборот сказал, что лучше АВВГ до счетчика, т.к. идет от алюминиевой воздушной линии. Иначе в месте контакта линии и ВВГ "будет гореть".

А опознать "того человека" сможешь? :)))

Вернемся к этому вопросу чуть позже...

Shalfei написал : В общем, сезонный.

Значит ничего дорогостоящего и мозолящего чужой глаз приобретать нельзя - сопрут... Отсюда и вывод - счетчик самый простой и непритязательный. Как тебе уже здесь сказали, лучшим вариантом будет обращение в ваш энергосбыт и их рекоммендация по применяемому счетчику. Вам должны предложить несколько, на выбор - выбор за вами. Это гарантия того, что не возникнет волокиты с его регистрацией. На счет же функциональности - часто вы смотрите на счетчик дома?

Shalfei написал : Отвод уже есть. Осталось 8 метров от столба до "гуся" на доме.

Вот это чуть-чуть по-подробней, пожалуйста. Не совсем ясен момент... От ВЛ, если я правильно понял, уже есть какой-то отвод до столба на вашей территории. И теперь вам надо от этого столба дотянуть до дома и до счетчика. Так или не так? Расскажите все про этот отвод - его сечение(хотя бы приблизительно) и чем вылнен, сколько проводов. Какое расстояние от столба до дома? Как планируете делать вход провода в дом и какая трасса по дому до счетчика?

Shalfei написал : Да вот ТУ получил, сказали: подключайся, ничего сложного, вот тебе примерная схемка.

Понятно. Значит это просто абстарктный вариант... Ну тогда есть повод пообщаться дальше..., на предмет заточки схемы под ваши нужды...

Shalfei написал : Ну Он так и сказал сначала 2.5х2, а потом почесал затылок и, типа, лучше 4х2 "на всякий случай".

Пишется наоборот - сперва количество проводов, а потом их сечение. Т.е. 2 провода по 4 квадрата = 2х4. Для 25А нормально. Хотя можно и 6 поставить, но это уже будет просто "с приличным запасом".

По поводу АВВГ - здесь как бы фиолетово - есть коммутационные клеммы, исключающие непосредственный контакт материала проводов. Поэтому можно соединять любые провода.

0