Здравствуйте, необходима Ваша критика электросхемы квартиры.
Исходные данные:
- двухкомнатная хрущевка 1971(перепланировка),
- входную мощность не знаю(на вид 2 по 2x2.5 алюминия),
- проводка алюминий,
-
заземления нет.
Проводка будет полностью меняться на медь (кабель ВВГнг-LS-П 3x1.5, 3х2.5, 3х4, землю пока оставлю в воздухе), монтаж в ПВХ гофре по потолку и "гипсокартонных" стенах, для удобства монтажа решил сделать 2 шкафа, автоматы и УЗО Schneider или ABB.
Вопросы:
- правильно ли спроектирована схема и что необходимо изменить?
- кабель между шкафами(расстояние 5м) будет проходить в "гипсокартонной" стене в ПВХ гофре + дополнительно в пластиковой трубе, есть ли смысл для самоуспокоения этот участок сделать кабелем 3х6?
- не много ли потребителей висит на общем УЗО 32А 30мА, может стоит добавить еще одно (к примеру на кухню)?
- как лучше подключить электрический духовой шкаф (2800Вт), через розетку или непосредственно к клеммнику?
- правильно ли был сделан выбор в пользу автоматов с характеристикой В и УЗО тип А?
- какой счетчик посоветуете для установки в шкафу на динрейке?