05.05.2011 в 13:53:11
В квартире к подвесному г/к потолку планируем поставить кассету Mitsubishi MSZ. Расстояние между подвесным потолком и черновым минимальное, ~25см. Понадевшись на встр. помпу, весь дренаж (5-6м) сделали пластиковым гофрированным шлангом (~d20мм), идущим сначала прямо к черновому потолку, а потом практически параллельно ему с "провисами" в 1-2см.
Кондиционер пока не ставили, но потолок уже сделан в чистовую. Переделывать? Или есть варианты?
05.05.2011 в 13:55:43
nerochen написал : Кондиционер пока не ставили, но потолок уже сделан в чистовую. Переделывать? Или есть варианты?
Да переделывать, гибкий шланг в топку, канализационная труба ПВХ с резиновыми уплотнителями вперёд, идея изначально правильная, максимальный подъём (до 600мм от нижнего края блока), потом с постоянным уклоном не менее 1см на 1м к месту слива, ставить гидрозатвор к этой модели не обязательно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу