nerochen
nerochen
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Москва

Сообщений: 184

05.05.2011 в 13:53:11

В квартире к подвесному г/к потолку планируем поставить кассету Mitsubishi MSZ. Расстояние между подвесным потолком и черновым минимальное, ~25см. Понадевшись на встр. помпу, весь дренаж (5-6м) сделали пластиковым гофрированным шлангом (~d20мм), идущим сначала прямо к черновому потолку, а потом практически параллельно ему с "провисами" в 1-2см.

Кондиционер пока не ставили, но потолок уже сделан в чистовую. Переделывать? Или есть варианты?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2011 в 13:55:43

nerochen написал : Кондиционер пока не ставили, но потолок уже сделан в чистовую. Переделывать? Или есть варианты?

Да переделывать, гибкий шланг в топку, канализационная труба ПВХ с резиновыми уплотнителями вперёд, идея изначально правильная, максимальный подъём (до 600мм от нижнего края блока), потом с постоянным уклоном не менее 1см на 1м к месту слива, ставить гидрозатвор к этой модели не обязательно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу