05.05.2011 в 20:31:56
Aiydaxo написал : сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат».
Довольно типичная схема. Группа освещения подключена не 30ма-ным УЗО, а к 100ма-му, так называемому противопожарному. Ваша 30ки и не должны были сработать, поскольку стоят ниже подключения осветительной группы. В сущности это стандартная схема от застройщиков.
06.05.2011 в 09:23:47
По началу грешил на не качественный монтаж со стороны проектно-строительной компании, которая и делала электрику. В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно, НО за отдельную плату...:)
Потом обратился к незаинтересованным в финансовом плане специалистам и после детального аудита было резюме, что все собрано по проекту и соответствует нормам, только мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки. Вобщем, теперь сам во всем пока не разберешся и кандидатскую по квантовой физике не защитишь, даже люстру не повесишь! :)
06.05.2011 в 09:37:26
Aiydaxo написал : В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно
А не хотите, чтобы его на форуме оценили? СлабО сфотографировать?
Aiydaxo написал : мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки
В этом они правы. А как, всё-таки, насчёт схемы?
06.05.2011 в 11:12:04
Да ну что вы! Не вопрос. После выходных запечатлю сие творение инженерной мысли и выложу.
06.05.2011 в 11:22:21
Aiydaxo написал : только мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей
avmal написал : В этом они правы.
Хм, а чем мотивируют ИЭК-кал?
06.05.2011 в 11:29:50
Slawa написал : ИЭК-кал?
Я так понял, сугубо личным опытом, инженера вообще редко когда слухам верят.
06.05.2011 в 11:45:08
3,141592здят. Личный опыт - тысячи автоматов/УЗО ИЭКа. Гарантийка - только задроченные частыми (тысячи раз) срабатываниями УЗО. И 2 дифа двухмодульных.
06.05.2011 в 12:58:02
Slawa написал : Хм, а чем мотивируют ИЭК-кал?
БОльшее количество отрицательных отзывов на любом форуме опирается на услышанную где-то информацию, нежели на личный опыт. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.05.2011 в 13:12:41
Slawa написал : Личный опыт - тысячи автоматов/УЗО ИЭКа.
Хм... Не далее как сегодня один ВА47-29 16А ИЭК, при проверке лабораторией электрооборудования филиала банка, попался не рабочий. Вообще не проводит, раскурочу на досуге посмотрю что с ним... Инженер этой лаборатории рассказал: недавно забраковали партию (800 шт) ВА101, не отключались по перегрузке, оказалось нет биметалла вообще, при разборках выяснилось- автоматы поддельные. Позднее нашли подпольное производство, небольшой цех в подмосковье, ужос...
06.05.2011 в 13:21:44
Вот люблю все-таки русских... Этакая бесшабашность. ПPOPAБ
ПPOPAБ написал : ВА101
-ИЭК не производил (это марка ДЭКа), но виноват, это точно... Один хвост...
ПPOPAБ написал : Не далее как сегодня один ВА47-29 16А ИЭК, при проверке лабораторией электрооборудования филиала банка, попался не рабочий.
Чем измеряли-то "нерабочесть"?
06.05.2011 в 13:39:02
Slawa написал : Чем измеряли-то "нерабочесть"?
"АСТРО- профи" вроде в розеточные группы тыкали. Нет питания. Индикатором по АВ прошлись- один не рабочий. Потом прогружали АВ не снимая со щита, ЛАТРом каким-то. Точнее инфа будет после праздников, протоколы распечатают.
06.05.2011 в 14:19:16
БОльшее количество отрицательных отзывов на любом форуме опирается на услышанную где-то информацию, нежели на личный опыт. имхо
Извините, что вмешиваюсь. Но как сотрудник крупной компании-застройщика, отвечающий как раз за УЗО и автоматы, владею несколько иной информацией. Основная проблема ИЭКА, ДЭКА, и иже с ними в нестабильности качества. Проводили испытания, решили на монтаж их не брать, несмотря на дешевизну. Самый главный косяк этих изделий - материал контактов. Неглавные косяки будут интересны только специалистам.
А по теме рекомендую проверить провильность подключения проводов в щите УЭРВ, по симптомам похоже, что ноль с землей перепутали.
06.05.2011 в 15:24:44
Dum99 написал : рекомендую проверить провильность подключения проводов в щите УЭРВ, по симптомам похоже, что ноль с землей перепутали.
Ни одного симптома. Более того, всё работает правильно, что свидетельствует о правильном монтаже.
06.05.2011 в 17:11:27
Видимо невнимательно прочитал. Просто обычно если при подключении нагрузки вышибает узо - почти в 100% случаев перепутаны провода. Ладно, спасибо еще что фазу на земляной контакт розетки не повесили...
06.05.2011 в 23:06:50
Dum99 написал : отвечающий как раз за УЗО и автоматы, владею несколько иной информацией. Основная проблема ИЭКА, ДЭКА, и иже с ними в нестабильности качества.
Так и приведите тут эту "несколько иную информацию". И вопрос скорее не в нестабильности качества, а в приобретении подделок (без биметалла, а то и без мгновенного расцепителя... ;)). Но какое отношение имеет это к производителю?
Сейчас работаем с крупной компанией - застройщиком (;)), представители которой не опасаются применения ИЭКов, ЭКФов... Может страх потеряли?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.