sbu2000
Хорошо у вас, делай как хочешь. А ПУЭ не отменили?:a
А у нас, 21.06.2001года(ДНАОП 40.1-1.32-01) Приказ №272 об утверждении «Правил устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», и там(какая подлость!) приказывают(смотри страницу 597 ПУЭ):
- Утвердить «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».
- Приказ ввести в действие с 1 января 2002 года.
- С введением в действие настоящих Правил считать недействительными на территории Украины главы 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 «Правил устройства электроустановок», 1987, утвержденных Минэнерго СССР 06.07.84.
И в этих прям сказать не человеческих «Правилах», нас заставляют(смотри страницу 606 ПУЭ):
2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ-проводники). Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечение РЕ-проводников должно соответствовать пункту 2.5.15.
P.S. Не делайте голословных заявлений: У нас, я так понимаю, делай как хочешь. Всё у нас есть, только Вы далеки от этого.