07.05.2011 в 20:12:30
sbu2000 написал : получается мы замыкаем N до УЗО
Коннекты до УЗО - нормально, это после = косяк
07.05.2011 в 20:16:07
Наверное лучше оставить провод PE в покое, никуда не подключать и ждать лучших времён :)
07.05.2011 в 20:18:33
sbu2000 написал : Наверное лучше оставить провод PE в покое, никуда не подключать и ждать лучших времён
Тоже вариант, но по мне
haramamburu написал : При наличии УЗО рекомендуется (см Help) - РЕ к щитку подключить, но ре контактам розеток не подключать - возрастают противопожарные функции
Разумеется решать Вам.
07.05.2011 в 20:32:01
Подскажите, как правильно развести освещение. Просто до сих пор не могу понять целесообразность проводки для освещения "P+N+PE". Допустим, кабель 3х1.5 заходит на балкон. На балконе небольшой короб из гипсокартона, в котором установлеты три галогенки. Все галогенки идут "P+N". Ставлю разветвительную коробку. "Р" пукаю каблем 2х1.5 на выключатель, далее "N" и вернувшийся от выключателя "Р" пускаю кабелем 2х1.5 в короб. Получается что "PE" обрывается в рзветвительной коробке, далее её вести просто нет смысла. Возникает вопрос: какой тогда смыл вести от щитка 3хХ.Х, если вполне достаточно 2хХ.Х? Вопрос не столько в средствах, а в целеообразности
07.05.2011 в 20:40:30
sbu2000 написал : Вопрос не столько в средствах, а в целеообразности
Гы, это в правилах, т.е. вне зависимости от хотелок - 3хХ
07.05.2011 в 20:46:55
sbu2000 написал : Я живу на Украине
Да , сей факт как то упустил (хоть и видел), НО сильно сомневаюсь, что они отличаются от Российских - тут уж я промолчу - пусть "местные Хохлы" скажут :)
07.05.2011 в 21:12:09
haramamburu написал : Да , сей факт как то упустил (хоть и видел), НО сильно сомневаюсь, что они отличаются от Российских - тут уж я промолчу - пусть "местные Хохлы" скажут
Нашёл
07.05.2011 в 21:18:07
sbu2000 написал : У нас, я так понимаю, делай как хочешь
Да нет же- в вашей же цитате - "должны" - это как предписывающий (авто) знак!
07.05.2011 в 22:17:53
sbu2000 написал : У нас, я так понимаю, делай как хочешь
Похоже, что это у вас понимать можно как хочется, а написано однозначно.
sbu2000 написал : Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Лично я даже понять не могу как это можно истолковать иначе.
07.05.2011 в 22:27:50
avmal, haramamburu, ВЫ ПРОЧЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНО Выдержка из РОССИЙСКОГО ПУЭ: п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. В УКРАИНСКОМ ПУЭ издания 2009-го. пункты 7.1...7.4 были отменены ещё в 2001-ом, т.е. согласно нашему (украинскому) ПУЭ норматива отноительно жили овещения PE нет. Может есть другие нормативы, но в ПУЭ не указано
07.05.2011 в 22:31:01
sbu2000 написал : В УКРАИНСКОМ ПУЭ издания 2009-го. пункты 7.1...7.4 были отменены ещё в 2001-ом, т.е. согласно нашему (украинскому) ПУЭ норматива отноительно жили овещения PE нет.
Ссылку можете дать на эту отмену?
07.05.2011 в 22:40:00
Всё ПУЭ можно скачать по ссылке, кот. я привёл раньше Вот скрин одной странички
07.05.2011 в 23:39:37
sbu2000 написал : Всё ПУЭ
Языками не владею, но тут должно быть ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивильного призначення Из аналога СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
08.05.2011 в 11:39:39
Всем спасибо за комментарии относительно схему. Думаю тему можно закрывать:applause:
10.05.2011 в 10:26:37
sbu2000 УЗО типа А, и рекомендую автоматику Hager.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу