Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

07.05.2011 в 20:12:30

sbu2000 написал : получается мы замыкаем N до УЗО

Коннекты до УЗО - нормально, это после = косяк

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

07.05.2011 в 20:16:07

Наверное лучше оставить провод PE в покое, никуда не подключать и ждать лучших времён :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

07.05.2011 в 20:18:33

sbu2000 написал : Наверное лучше оставить провод PE в покое, никуда не подключать и ждать лучших времён

Тоже вариант, но по мне

haramamburu написал : При наличии УЗО рекомендуется (см Help) - РЕ к щитку подключить, но ре контактам розеток не подключать - возрастают противопожарные функции

Разумеется решать Вам.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

07.05.2011 в 20:32:01

Подскажите, как правильно развести освещение. Просто до сих пор не могу понять целесообразность проводки для освещения "P+N+PE". Допустим, кабель 3х1.5 заходит на балкон. На балконе небольшой короб из гипсокартона, в котором установлеты три галогенки. Все галогенки идут "P+N". Ставлю разветвительную коробку. "Р" пукаю каблем 2х1.5 на выключатель, далее "N" и вернувшийся от выключателя "Р" пускаю кабелем 2х1.5 в короб. Получается что "PE" обрывается в рзветвительной коробке, далее её вести просто нет смысла. Возникает вопрос: какой тогда смыл вести от щитка 3хХ.Х, если вполне достаточно 2хХ.Х? Вопрос не столько в средствах, а в целеообразности

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

07.05.2011 в 20:40:30

sbu2000 написал : Вопрос не столько в средствах, а в целеообразности

Гы, это в правилах, т.е. вне зависимости от хотелок - 3хХ

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

07.05.2011 в 20:46:55

sbu2000 написал : Я живу на Украине

Да , сей факт как то упустил (хоть и видел), НО сильно сомневаюсь, что они отличаются от Российских - тут уж я промолчу - пусть "местные Хохлы" скажут :)

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

07.05.2011 в 21:12:09

haramamburu написал : Да , сей факт как то упустил (хоть и видел), НО сильно сомневаюсь, что они отличаются от Российских - тут уж я промолчу - пусть "местные Хохлы" скажут

Нашёл хохлятское ПУЭ, что удивило - на русском языке. Последнее издание 2009-го. Так вот, пункты 7.1...7.4 были отменены ещё в 2001-ом :) Выдержка из российкого ПУЭ: 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. У нас, я так понимаю, делай как хочешь :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

07.05.2011 в 21:18:07

sbu2000 написал : У нас, я так понимаю, делай как хочешь

Да нет же- в вашей же цитате - "должны" - это как предписывающий (авто) знак!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2011 в 22:17:53

sbu2000 написал : У нас, я так понимаю, делай как хочешь

Похоже, что это у вас понимать можно как хочется, а написано однозначно.

sbu2000 написал : Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Лично я даже понять не могу как это можно истолковать иначе.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

07.05.2011 в 22:27:50

avmal, haramamburu, ВЫ ПРОЧЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНО Выдержка из РОССИЙСКОГО ПУЭ: п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. В УКРАИНСКОМ ПУЭ издания 2009-го. пункты 7.1...7.4 были отменены ещё в 2001-ом, т.е. согласно нашему (украинскому) ПУЭ норматива отноительно жили овещения PE нет. Может есть другие нормативы, но в ПУЭ не указано

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2011 в 22:31:01

sbu2000 написал : В УКРАИНСКОМ ПУЭ издания 2009-го. пункты 7.1...7.4 были отменены ещё в 2001-ом, т.е. согласно нашему (украинскому) ПУЭ норматива отноительно жили овещения PE нет.

Ссылку можете дать на эту отмену?

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

07.05.2011 в 22:40:00

Всё ПУЭ можно скачать по ссылке, кот. я привёл раньше Вот скрин одной странички

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.05.2011 в 23:39:37

sbu2000 написал : Всё ПУЭ

Языками не владею, но тут должно быть ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивильного призначення Из аналога СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

08.05.2011 в 11:39:39

Всем спасибо за комментарии относительно схему. Думаю тему можно закрывать:applause:

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2011 в 10:26:37

sbu2000 УЗО типа А, и рекомендую автоматику Hager.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу