07.05.2011 в 22:01:15

есть УЗО, защищает группу потребителей (свет, несколько приборов включаются в т.ч. датчиками движения, т.е. фаза на датчики подается постоянно). Срабатывает несколько раз в сутки. Сгорели две "хитрые" (газовые) лампочки, вынул их из патронов, стало срабатывать раз в несколько суток. Я отключал автоматы, обслуживаемые УЗО, оставляя только один включенным - срабатывает при любом. Электрик пока не доехал, но сказал, что это - утечка в нулевом проводе.

Так вот - я не понимаю, как такое может быть. УЗО сбатывает без нагрузки, т.е. не включил что-то - оно выключилось, а все потребители выключили и легли спать, утром встаем - УЗО выключено. Если бы была утечка в фазовом проводе ДО выключателя, или в нулевом проводе датчика движения - это я бы понял. Но как это согласуется со сработкой УЗО при оставлении только одного автомата из группы, причем ЛЮБОГО автомата по очереди. Где утечка? Автомат разрывает фазу, значит, в нулевом проводе - но откуда в нем возьмется напряжение, если автомат выключен, т.е. цепь разорвана? Туда идет ток из другого нулевого провода, чья цепь не разомкнута, и уходит на землю?

Само УЗО могло выйти из строя (тяжело представить, как)? В доме было перенапряжение из-за перекоса фаз (сварка при полуразобранном вводном щитке), много устройств сгорело. Электрик говорит, что УЗО из строя не выходят. Да, УЗО хорошее, Хагер, тип А, 63А номинал, через него никогда даже близкий к номиналу ток не ходил (и не мог, на вводе в этот щиток стоят автоматы 32А).

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.05.2011 в 22:16:56

DimaA6_ABC написал : УЗО сбатывает без нагрузки

Кабель под напряжением, возможно, что и поврежден. Проверить сопротивление изоляции нужно.

0
Аватар пользователя
DimaA6_ABC

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

07.05.2011 в 22:24:09

Bladiclab написал : Кабель под напряжением, возможно, что и поврежден.

Какой из? Идущий от вводного щитка в УЗО? Т.к. перебирали вводной щиток, то может быть (хотя на этой фазе еще одно УЗО, и оно не срабатывает). От УЗО к потребителю? Это вряд ли, я ж пишу - выключал все автоматы, оставлял по одному - выключается при любом включенном.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.05.2011 в 22:28:42

DimaA6_ABC написал : От УЗО к потребителю?

DimaA6_ABC написал : но сказал, что это - утечка в нулевом проводе.

DimaA6_ABC написал : выключал все автоматы, оставлял по одному - выключается при любом включенном.

Вот и надо проверить все кабели (линии) после этого узо (фазные, нулевые, заземление).

0
Аватар пользователя
anicka

Местный

Регистрация: 29.12.2010

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 22:33:53

Нулевой провод может коротить (частично, случайно) на землю. Т. е. часть тока после фазного провода и потребителей возвращается и уходит в землю минуя УЗО. Например, когда я дома случайно закорачивал ноль и землю в розетке, УЗО срабатывал. Второй вариант сами фазные провода, отходящие от УЗО, частично, случайно подкорачивают на ноль или землю. В общем, тщательный поиск вам поможет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

07.05.2011 в 22:37:52

DimaA6_ABC написал : Так вот - я не понимаю, как такое может быть.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&page=3 почитайте на досуге, там как раз природа этого дела описывается и идут споры надо или не надо...

p.s. Вам случаем не земляк с форума делал?

0
Аватар пользователя
DimaA6_ABC

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

07.05.2011 в 23:35:19

Возьмём, к примеру, случай повреждения изоляции одной из групповых линий, но повреждение не фазной жилы, а нулевой, вероятность повреждения которой, точно такая же, как и фазной.

Что значит - "одной из групповых линий"? Есть нулевой и фазовый провода, пришедшие в этажный щиток от вводного в дом. Они заведены на УЗО. УЗО через шину питает автоматы, к нулевому выходу УЗО подключены нулевые провода нагрузок автоматов. Где тут "одна из групповых линий"? Ключевой вопрос для понимания того топика...

юра Т написал : p.s. Вам случаем не земляк с форума делал?

Нет, местные светила, причем оба. Завести фазу на РЕ-клемму в розетке им - раз плюнуть. Провода в штукатурке без всяких труб. Но год УЗО не срабатывало, а начало после переборки вводного щитка в подвале. Причем она к щитку на этаже - не понимаю. Провода к потребителям точно не могли задеть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2011 в 23:59:03

DimaA6_ABC написал : Что значит - "одной из групповых линий"?

DimaA6_ABC написал : УЗО через шину питает автоматы

Какие линии защищают эти самые автоматы?

0
Аватар пользователя
DimaA6_ABC

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

08.05.2011 в 10:42:09

avmal написал : Какие линии защищают эти самые автоматы?

освещение лестницы, подвала. Какие-то провода идут через датчики движения, какие-то через контроллеры "умного дома". 7 пар проводов, 4 автомата, в 3 заведены по 2 провода. Из УЗО выходит 7 нулевых проводов. Вы хотите сказать, что один из нулевых проводов коротит на землю? Но ведь в нулевом проводе нет напряжения... А вот и есть! Померял - 4 вольта. Я тут этот факт читал, поэтому пошел мерять - может кто-то объяснить, откуда оно берется (может, где-то есть статья, которая объясняет, что такое заземление, а то я запутался - на трансформаторе ноль заземлен? Тогда почему ноль само собой, а земля само собой заходит в дом)? И вот еще что - раз ток уходит, используя разность потенциалов 4В, то что будет, когда включится нагрузка, соответствующая этому нулевому проводу, и через него пойдет рабочий ток? Или ровным счетом ничего, т.к. разность потенциалов между нулем и землей и останется 4В?

Т.о. поиск утечки (хотя бы идентификация потребителя) делается так - берем миллиамперметр, отключаем УЗО, ставим перемычку между его фазовым входом и выходом (или не нужно?) и меряем ток между нейтральными? Есть ток - отключаем по одному потребители (их нулевые провода) пока не исчезнет?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

08.05.2011 в 10:46:27

необходимо произвести замер сопротивления изоляции каждой линии с помощью мегометра на 1000 вольт

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2011 в 12:03:54

avmal написал : Сообщение от DimaA6_ABC Что значит - "одной из групповых линий"? Сообщение от DimaA6_ABC УЗО через шину питает автоматы

Какие линии защищают эти самые автоматы?

Придётся самому на свой же вопрос и отвечать - групповые линии защищают эти автоматы.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2011 в 10:22:58

DimaA6_ABC написал : Но год УЗО не срабатывало, а начало после переборки вводного щитка в подвале.

Учитывая что

DimaA6_ABC написал : Завести фазу на РЕ-клемму в розетке им - раз плюнуть.

То возможно, что до "переборки щита подвала" РЕ было не подключено, а после переборки, подключили РЕ и начали вылезать бока неправильного монтажа.

0
Аватар пользователя
DimaA6_ABC

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

10.05.2011 в 12:39:00

Smily написал : возможно, что до "переборки щита подвала" РЕ было не подключено, а после переборки, подключили РЕ и начали вылезать бока неправильного монтажа.

кстати! Более чем реальный сценарий. Я действительно не припоминаю подключения РЕ в старом щитке, но он был настолько переполнен и с перемычками вместо шин - там ничего не было видно... Сегодня, все еще питая надежду на выход из строя УЗО, поменял его местами с другим - фигушки, сработало через полчаса на той же группе... УЗО ни при чем, есть утечка в нулевом проводе. Вот блин!

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

10.05.2011 в 21:12:32

DimaA6_ABC написал : УЗО ни при чем, есть утечка в нулевом проводе.

сами себе же и отвечаете.. мегометр ищите на 1000 в , сказали ж вам уже.. только перед прозвонкой не забудьте откинуть нули у всех потребителей

0
Аватар пользователя
DimaA6_ABC

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Киев

Сообщений: 34

11.05.2011 в 12:52:58

4eh написал : мегометр ищите на 1000 в , сказали ж вам уже.. только перед прозвонкой не забудьте откинуть нули у всех потребителей

мерять между нулем и РЕ?

0