Покритикуйте пожалуйста схему, уважаемые профи!

0
Вложение
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.05.2011 в 11:37:28

Красиво. Внешняя розетка - УЗО 10 мА. В остальном - глупо так экономить на УЗО, но если уж экономите, поставьте хоть автоматы двухполюсные (проще утечки по нулю отсекать).

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 11:44:39

Не поверите, на соседних форумах наоборот критиковали за излишнее количество УЗО, поэтому я сократил их количество вдвое... "Истина где-то посредине" :)
На внешнюю розетку, наверное вы правы, стоит бросить отдельную линию и Дифавтомат 10А

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.05.2011 в 11:59:59

Не посередине. Истина в том, что желательно каждую линию защищать не только по рабочему, но и по диф. току. Все, что меньше - сугубо от экономии (УЗО - дорого). И рассудите сами - ну, нарушилась через 10 лет изоляция одной группы - зачем отключать с ней автоматически еще что-то? Отключили аварийную и ладушки. В идеале на каждую группу надо ставить диф. автомат (кроме "особо неблагоприяных - там пару электромеханическое УЗО-автомат" для надежности), на ввод - электромеханическое УЗО. Кстати, соседний форум это где?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.05.2011 в 12:17:24

Зачем на розетки первого этажа АВ 25А? Насосная 1,5 кВт зачем АВ 20А?

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 12:32:50

К розеткам подключены могут быть одновременно: телевизор, муз. центр, калорифер, пылесос и т.д. оставил запас по проводу 3х2.5 ВВГ. В насосной 1,5 кВт сам насос, плюс АГВ, плюс при необходимости электроинструменты... Хотя я не знаю мощьность насоса я взял на вскидку... их же два нужно будет. 1-отопление, 2-водоснабжение. Вы мне скажите по вводному автомату и УЗО нормальный номинал?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2011 в 12:36:28

sekurg Хреново будет при наличии резервного генератора и без света сидеть при аварии ... А номиналы автоматов поставьте на розетки 16А, на освещение 6-10А - будет вполне достаточно.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2011 в 12:37:49

sekurg написал : Вы мне скажите по вводному автомату и УЗО нормальный номинал?

Это у вас надо спрашивать. Какую мощность выделили?

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 12:40:46

я конечно дам ссылочки, надеюсь правила форума это не запрещают??? А в остальном на первых порах мне нужно сделать рабоче-безопасную схему, а потом когда средства появятся безопасно-рабочую. Жечь бессовестно электричество никто не собирается, но и предусмотреть когда в праздник понаедут всякие и понавключают всего тоже надо.... А вот форумы: http://v380.ru/forum/index.php/topic,572.0.html http://electric-house.ru/forum/search.php?search_id=egosearch

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 12:41:42

На схеме же написано 15Квт

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.05.2011 в 12:47:43

sekurg АВ 25А.

0