11.05.2011 в 14:28:56

Bladiclab написал : И не удивлюсь, что так и есть.

При отпущенных 15кВт, номинал автомата 25А - меньше не могут поставить.

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 15:19:31

avmal Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25????? На плиту то стоит 32... селективность же должна быть? Плита может быть и 9 кВт. Хотя как мне подсказывали при 15кВт выделенной мощьности на каждую фазу по 5кВт. Если так, то нужно покупать не плиту, а варочную панель и духовку и раскидывать по фазам. С другой стороны кабель то один проброшен.... Потом по мощностям УЗО... номиналы нормальные, а то опять же бытует мнение что УЗО лучше побольше чтобы не сгорело

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2011 в 15:48:34

sekurg написал : Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25?????

Я вообще ставлю на вводе рубильник обычно 4Р 32А - думаю, что вас уже ограничили на столбе в ящике со счётчиком.

sekurg написал : На плиту то стоит 32..

На варочную поставьте автомат без УЗО 4Р 16А, а кабель 5х4,0 ( можно 5х2,5 ).

sekurg написал : варочную панель и духовку и раскидывать по фазам

Духовка идёт как отдельный прибор и подключается к обычной бытовой розетке 16А ( кабель 3х2,5, автомат 16А ).

sekurg написал : кабель то один проброшен....

Бросайте ещё.

Вот вам для примера один из щитов в частном доме. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1924763&viewfull=1#post1924763 По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.05.2011 в 19:20:03

avmal написал : Вот вам для примера один из щитов в частном доме. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1924763 По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.

Не в тему, но. В какой программе нарисована эта схема?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2011 в 19:51:56

Марсик написал : В какой программе нарисована эта схема?

Excel.

0
sbu2000
sbu2000
Новичок

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

11.05.2011 в 19:57:03

советую рисовать схемы в microsoft visio

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 23:37:29

sbu2000 У каждого додика своя методика. Я например в Кореле все рисую, а в визио я не работал, может там и проще. Но самая короткая дорога всегда та, которую знаешь!

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

11.05.2011 в 23:50:05

avmal написал : Вот вам для примера один из щитов в частном доме. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1924763 По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.

Не... там что то не понятное для меня! Я так и не понял где земля, как распределны группы и т.д. Наверное уже голова не варит, уж полночь близится....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 00:16:46

sekurg написал : Я так и не понял где земля

Если вы про защитный ноль, то его можно обнаружить по жёлто-зелёной расцветке изоляции жил.

sekurg написал : как распределны группы и т.д.

Если не страдаете дальтонизмом, то это очень легко понять по цвету бирок. Для справки: фаза А - жёлтый, фаза В - зелёный, фаза С - красный. Все другие цвета и оттенки бирок на аппаратах отличают их от аппаратов, включенных по типовой схемы на фазах А, В, С ...

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

12.05.2011 в 00:53:50

avmal

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 01:26:19

sekurg написал : Ну с учетом замечаний тогда как то так....

Практически то же самое и осталось - и номиналы автоматов розеточных групп, и однофазный подвод к плите при трёхфазном вводе ... И УЗО все на фазах поставьте 40А.