avmal Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25????? На плиту то стоит 32... селективность же должна быть? Плита может быть и 9 кВт. Хотя как мне подсказывали при 15кВт выделенной мощьности на каждую фазу по 5кВт. Если так, то нужно покупать не плиту, а варочную панель и духовку и раскидывать по фазам. С другой стороны кабель то один проброшен....
Потом по мощностям УЗО... номиналы нормальные, а то опять же бытует мнение что УЗО лучше побольше чтобы не сгорело
avmal написал :
Вот вам для примера один из щитов в частном доме. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1924763
По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
Не в тему, но. В какой программе нарисована эта схема?
sbu2000 У каждого додика своя методика. Я например в Кореле все рисую, а в визио я не работал, может там и проще. Но самая короткая дорога всегда та, которую знаешь!
avmal написал :
Вот вам для примера один из щитов в частном доме. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1924763
По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
Не... там что то не понятное для меня! Я так и не понял где земля, как распределны группы и т.д. Наверное уже голова не варит, уж полночь близится....
Если вы про защитный ноль, то его можно обнаружить по жёлто-зелёной расцветке изоляции жил.
sekurg написал :
как распределны группы и т.д.
Если не страдаете дальтонизмом, то это очень легко понять по цвету бирок. Для справки: фаза А - жёлтый, фаза В - зелёный, фаза С - красный. Все другие цвета и оттенки бирок на аппаратах отличают их от аппаратов, включенных по типовой схемы на фазах А, В, С ...
sekurg написал :
Ну с учетом замечаний тогда как то так....
Практически то же самое и осталось - и номиналы автоматов розеточных групп, и однофазный подвод к плите при трёхфазном вводе ...
И УЗО все на фазах поставьте 40А.