Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.05.2011 в 06:47:23

На вводе АВ стал 63А это 40 кВт, подъезд (15 квартир) пяти этажной хрущевки с газовыми плитами. Мы знаем про 15 кВт. Но чем это реально ограничивается и что, например, прописано в техусловии (метод). А то от построенной схемы наступит разочарование.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 10:26:49

sekurg Позвольте тогда ВАМ задать вопросы, коли вы не реагируете на ответы ... Какая модель варочной поверхности будет у вас установлена? Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

12.05.2011 в 15:14:09

Bladiclab написал : На вводе АВ стал 63А

Да, это я что-то маханул... переделывал старую схему еще первые варианты и забыл исправить.... СПАСИБО!

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.05.2011 в 15:29:35

avmal написал : Какая модель варочной поверхности будет у вас установлена? Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?

Вопрос актуальный. Ваше решение?

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

12.05.2011 в 15:36:53

avmal написал : Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?

Да не знаю еще... буду выбирать по деньгам и по дизайну.... Остальные потребители много не берут, да и одновременное включение на полную мощность плиты + насос полива + свет везде вряд ли будет.... Ответы я читаю, просто сопоставляю все ответы и стараюсь найти золотую середину. Автоматы я снизил с 25 до 20, еще ниже зачем? ВВГ 2,5 прекрасно выдерживает 25А, 20 на мой взгляд на 8 розеток 2 этажа и 8 1го должно быть оптимально. Почему тогда в квартирах на свет 16А и на розетки 25А?????

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

12.05.2011 в 16:03:12

avmal написал : Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?

Я так понимаю, вы предлагаете дополнительно проложить кабель 5х4мм и подключить на три фазы плиту?

0
Вложение
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

12.05.2011 в 16:08:34

:o

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 17:32:52

sekurg написал : вы предлагаете дополнительно проложить кабель 5х4мм и подключить на три фазы плиту?

Я уже давно всё это предложил ...

avmal написал : На варочную поставьте автомат без УЗО 4Р 16А, а кабель 5х4,0 ( можно 5х2,5 ).

avmal написал : Духовка идёт как отдельный прибор и подключается к обычной бытовой розетке 16А ( кабель 3х2,5, автомат 16А ).

avmal написал : номиналы автоматов поставьте на розетки 16А, на освещение 6-10А - будет вполне достаточно.

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

13.05.2011 в 16:09:28

И все же остановлюсь наверное на этом варианте. Покажу еще своим знакомым электрикам, если большинство одобрят - будет жить.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2011 в 16:28:03

sekurg написал : Покажу еще своим знакомым электрикам, если большинство одобрят - будет жить.

Я думал, что вам жить, но если для "знакомых электриков", то лучше, разумеется, делать как они скажут - я уже иссяк ... Ваша тема больше похожа на " ... скажите как правильно сделать, но я сделаю как мне хочется ...".

0
sekurg
sekurg
Новичок

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

14.05.2011 в 00:08:12

avmal написал : Я думал, что вам жить, но если для "знакомых электриков", то лучше, разумеется, делать как они скажут - я уже иссяк ... Ваша тема больше похожа на " ... скажите как правильно сделать, но я сделаю как мне хочется ...".

Сегодня пообщался с соседями по участку... Говорят, что на столбе стоят плавкие вставки на 25А. Соответственно вся моя схема летит. Кроме того, в этом году обещают газ, так что плита отменяется электрическая, буду газовую делать. Проброшенный провод 3х4мм пущу на стиралку и в перспективе посудомойку.
Вытащил все автоматы из щитка и УЗО трехфазное 40А -0,03А, попробую все обменять на рунках. Розетки-16А, Свет-10А, и один на 20А для насосной, фильтров, АГВ, и очистных. Интересно. При этом УЗО на группы можно поменьше брать, или так на 40А оставить?

0