12.05.2011 в 06:47:23
На вводе АВ стал 63А это 40 кВт, подъезд (15 квартир) пяти этажной хрущевки с газовыми плитами. Мы знаем про 15 кВт. Но чем это реально ограничивается и что, например, прописано в техусловии (метод). А то от построенной схемы наступит разочарование.
12.05.2011 в 10:26:49
sekurg Позвольте тогда ВАМ задать вопросы, коли вы не реагируете на ответы ... Какая модель варочной поверхности будет у вас установлена? Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
12.05.2011 в 15:14:09
Bladiclab написал : На вводе АВ стал 63А
Да, это я что-то маханул... переделывал старую схему еще первые варианты и забыл исправить.... СПАСИБО!
12.05.2011 в 15:29:35
avmal написал : Какая модель варочной поверхности будет у вас установлена? Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
Вопрос актуальный. Ваше решение?
12.05.2011 в 15:36:53
avmal написал : Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
Да не знаю еще... буду выбирать по деньгам и по дизайну.... Остальные потребители много не берут, да и одновременное включение на полную мощность плиты + насос полива + свет везде вряд ли будет.... Ответы я читаю, просто сопоставляю все ответы и стараюсь найти золотую середину. Автоматы я снизил с 25 до 20, еще ниже зачем? ВВГ 2,5 прекрасно выдерживает 25А, 20 на мой взгляд на 8 розеток 2 этажа и 8 1го должно быть оптимально. Почему тогда в квартирах на свет 16А и на розетки 25А?????
12.05.2011 в 16:03:12
avmal написал : Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
Я так понимаю, вы предлагаете дополнительно проложить кабель 5х4мм и подключить на три фазы плиту?
12.05.2011 в 16:08:34
:o
12.05.2011 в 17:32:52
sekurg написал : вы предлагаете дополнительно проложить кабель 5х4мм и подключить на три фазы плиту?
Я уже давно всё это предложил ...
avmal написал : На варочную поставьте автомат без УЗО 4Р 16А, а кабель 5х4,0 ( можно 5х2,5 ).
avmal написал : Духовка идёт как отдельный прибор и подключается к обычной бытовой розетке 16А ( кабель 3х2,5, автомат 16А ).
avmal написал : номиналы автоматов поставьте на розетки 16А, на освещение 6-10А - будет вполне достаточно.
13.05.2011 в 16:09:28
И все же остановлюсь наверное на этом варианте. Покажу еще своим знакомым электрикам, если большинство одобрят - будет жить.
13.05.2011 в 16:28:03
sekurg написал : Покажу еще своим знакомым электрикам, если большинство одобрят - будет жить.
Я думал, что вам жить, но если для "знакомых электриков", то лучше, разумеется, делать как они скажут - я уже иссяк ... Ваша тема больше похожа на " ... скажите как правильно сделать, но я сделаю как мне хочется ...".
14.05.2011 в 00:08:12
avmal написал : Я думал, что вам жить, но если для "знакомых электриков", то лучше, разумеется, делать как они скажут - я уже иссяк ... Ваша тема больше похожа на " ... скажите как правильно сделать, но я сделаю как мне хочется ...".
Сегодня пообщался с соседями по участку... Говорят, что на столбе стоят плавкие вставки на 25А. Соответственно вся моя схема летит. Кроме того, в этом году обещают газ, так что плита отменяется электрическая, буду газовую делать. Проброшенный провод 3х4мм пущу на стиралку и в перспективе посудомойку.
Вытащил все автоматы из щитка и УЗО трехфазное 40А -0,03А, попробую все обменять на рунках. Розетки-16А, Свет-10А, и один на 20А для насосной, фильтров, АГВ, и очистных.
Интересно. При этом УЗО на группы можно поменьше брать, или так на 40А оставить?