Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2011 в 11:53:36

Я так понял, что минимум переделок - это заменить оба УЗО со 100мА на 30мА и поставить после УЗО №7 автомат на 16А?

0
Вложение
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.05.2011 в 12:25:24

avmal написал : При чём тут счётчик?

При том, что надо кое-кого за вредные советы поучить уже давно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2011 в 13:34:57

ayv11 написал : Я так понял, что минимум переделок - это заменить оба УЗО со 100мА на 30мА и поставить после УЗО №7 автомат на 16А?

Вот, уроды, и правда как у вас нарисовано сделали ... А я и не поверил, что так можно догадаться сделать. Я бы немного не так переделал. Если есть возможность, то УЗО 63А 100мА вынес бы в этажный щит. На ввод поставил бы рубильник 2Р 63А, а после него автомат ВП 32А, освещения 10А и УЗО 63А 30мА для защиты всех остальных групп. УЗО 7, разумеется, выкинул бы.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.05.2011 в 19:46:11

avmal написал : Вот, уроды, и правда как у вас нарисовано сделали ... А я и не поверил, что так можно догадаться сделать. Я бы немного не так переделал. Если есть возможность, то УЗО 63А 100мА вынес бы в этажный щит. На ввод поставил бы рубильник 2Р 63А, а после него автомат ВП 32А, освещения 10А и УЗО 63А 30мА для защиты всех остальных групп. УЗО 7, разумеется, выкинул бы.

В самую точку. Минимально необходимое решение

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.