12.05.2011 в 02:18:06

спецы подскажите что может быть, в кратце : устоновили светильники на работе ГВП 05-250-002 по паспорту лампы для них тип ДРИ-250 но они нехотят работать в никакую ,после того как включаю автомат на светильники происходит следушие ; лампы загораются работают с пол минуты и начинают гаснут потом через какоето время снова загораються и снова гаснут... и так до бесконечности вообшем мелькают как новогодния ёлка . ради эксперимента установил лампу в один из светильников тип ДРЛ-250 тестировал пару часов ,этот светильник работал без проблем а остольные мигают как и мигали вот ниже ссылка на видео

мож кто сталкивался с подобным напишите что мыслите по этому поводу буду благодарен.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.05.2011 в 07:31:05

ВалераКарявы написал : гаснут

напряжение при этом какое?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.05.2011 в 09:07:25

ВалераКарявы написал : потомучто поиски истины фирмы могут дорого стоить

Дороже, чем простой замер напряжения на светильниках?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВалераКарявы
ВалераКарявы
Новичок

Регистрация: 12.05.2011

Москва

Сообщений: 9

12.05.2011 в 09:07:26

юра Т написал :

220 автамат 16А АВВ 35 метров кабеля ВВГнг 3*2.5 7 светильников клемы ВАГО (если честно чёт нелижит к ним душа но это лично моё)

0
ВалераКарявы
ВалераКарявы
Новичок

Регистрация: 12.05.2011

Москва

Сообщений: 9

12.05.2011 в 09:13:12

sergey_sav вы думаете? выход с ПРА на лампу хромает??? я тоже подозреваю ,сегодня замерю.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

12.05.2011 в 09:58:37

ВалераКарявы написал : какята фирма Феникс

Китай это. Как-то взял за $2 70Вт софитку ДРИ этого "производителя" над верстаком повесить - аналогично вашим ушла в цикл. Поставил Филипс и всё заработало.

ВалераКарявы написал : клемы ВАГО

Выкинуть.

ВалераКарявы написал : выход с ПРА на лампу хромает??? я тоже подозреваю ,сегодня замерю.

На лампе не измерять. Только до ИЗУ. Иначе может запросто спалить тестер - импульс до 5кВ. Тем более, они у вас всё равно в режим не выходят.

0

in my humble opinion

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2011 в 10:07:58

ВалераКарявы написал : 220 автамат 16А АВВ 35 метров кабеля ВВГнг 3*2.5 7 светильников

Вот и ответ на Ваш вопрос. Дикое падение напряжения на светильнике.

ВалераКарявы написал : выход с ПРА на лампу хромает??? я тоже подозреваю ,сегодня замерю.

Не вздумайте измерять, спалите прибор! Лучше "сфоткайте"/подробно опишите ПРА и ИЗУ.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

12.05.2011 в 10:21:59

ПPOPAБ написал : Вот и ответ на Ваш вопрос. Дикое падение напряжения на светильнике.

Не факт, хотя и вполне вероятно. Да ещё и Ваго. Хотя ДРЛ ведь работает.
Хотя я свою китайскую ДРИ70 через брендовое ЭПРА Tridonic запускал, а там Uсети хоть 160В - всё равно номинальные 100В на лампе обеспечены. И не заработало. Так что причина может быть как в сети, так и в дрянных лампах.

0

in my humble opinion

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2011 в 10:41:04

Kvost написал : Хотя ДРЛ ведь работает.

У нее абсолютно другая ВАХ.

Kvost написал : через брендовое ЭПРА Tridonic запускал

Х.З., что там стоит... Ну и лампы конечно. С МГЛ 250 филипс(аналог ДРИ), светильники ГСП250(ЭМ ПРА с ИЗУ), на группу по 4 шт, линии до 50-ти метров "четверкой"- "полет" нормальный, уже третий год.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 10:44:59

Kvost написал : Сообщение от ВалераКарявы клемы ВАГО Выкинуть.

Причина?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

12.05.2011 в 15:37:16

ПPOPAБ написал : У нее абсолютно другая ВАХ.

Я знаю. Не должны исправные новые лампы уходить в цикл, даже если в сети 200В. Могут плохо запускаться, но в цикл уходить не должны.

ПPOPAБ написал : Х.З., что там стоит...

Ну если оно с микропроцессорным управлением с кучей защит. Тридоник на третьём цикле этот Феникс просто вырубил, "решив" что лампа неисправна. Я согласился :)

avmal написал : Причина?

Доводилось оплавленные выкидывать, хотя запас по току был чуть ли не десятикратный.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.