так как фото кривые пишу что прочитал: Helvar nk250 se230v
helvar hi -400s
и третия (наша) зао Электроремонт ЛПС -0.25-32 УЗ тип А
АС-0.25кв 50-60мг
32 МКФ +- 5%
-40 _105гС sh 03_N
21.05.2011 в 15:02:49
так как фото кривые пишу что прочитал: Helvar nk250 se230v
helvar hi -400s
и третия (наша) зао Электроремонт ЛПС -0.25-32 УЗ тип А
АС-0.25кв 50-60мг
32 МКФ +- 5%
-40 _105гС sh 03_N
21.05.2011 в 15:10:57
кстати "достучаля до небес" позванил мне дядя с завода (где собирают эти светильники) выслушал (видео я ему отсылал) и сказал что это "перекос фаз" нагрузка на одну фазу свыше 20% и поэтому они ведут себя как герлянда надо раскидывать на три фазы ...
но мне кажется он лукавит я сажал напрямую всего один светильник и всё ровно он мелькал
всётоки новерное лампы по 319руб 49коп. они во всём вина...мой вывод
21.05.2011 в 16:48:00
Купите для начала одну хорошую лампу (например, Филипс, с горизонтальным рабочим положением лампы) и посмотрите как она будет вести себя в этом светильнике. Если и с ней будет происходить такая же беда, то пишите письмо продавцу, и к вам должен явиться представитель Ардатовского СТЗ для решения данной проблемы.
21.05.2011 в 18:29:46
Просто написал : Если и с ней будет происходить такая же беда, то пишите письмо продавцу, и к вам должен явиться представитель Ардатовского СТЗ для решения данной проблемы.
Если на клемнике светильника в момент пуска есть 220 вольт... ВалераКарявы - на конденсаторе ноль с фазой не перепутаны? Фаза идет на дроссель, а ноль на N клемму ИЗУ. С виду всё нормально...
22.05.2011 в 00:08:32
ПPOPAБ проверю, но думаю наврядли перепутанно чё на всех 7 светильниках?