15.05.2011 в 12:08:40
avmal написал : В этом проекте показано то, что показано - шлейфование розеточных блоков. Фантазию тут включать не требуется.
Это не фантазия, это чтение чертежа. Если бы в отводе от группы было бы более 3-ех проводов (два кабеля), то по требованиям чего-то там в ЕСКД это было отражено явно. Не отражено - значит, в отводе 3 провода, как и в остальной группе.
avmal написал : Если на листе разводки осветительных групп в проекте присутствуют распаечные коробки, то они указаны.
Приведите проект полностью (от поясниловки до спецификации), тогда все станет ясно.
avmal написал : А в РЕ будет необходимость, если упомянутые "следующие" розетки будут обесточены при разрыве шлейфа?
Разумеется. Или Вы готовы допустить появление на корпусах "ниже по схеме" наведенного напряжения?
15.05.2011 в 12:10:47
И я что-то не увидел запрета шлейфа. И первостроители так делали всегда. И сейчас делают. И дома эти принимают в эксплуатацию.
15.05.2011 в 12:19:34
Флаг в руки, барабан на шею.
15.05.2011 в 12:25:43
Slawa написал : Это не фантазия, это чтение чертежа. Если бы в отводе от группы было бы более 3-ех проводов (два кабеля), то по требованиям чего-то там в ЕСКД это было отражено явно. Не отражено - значит, в отводе 3 провода, как и в остальной группе.
Вы о чём? Какие "более 3-ех проводов (два кабеля)"? Разумеется, как в привОде, так и в отвОде по три жилы. А как ещё должно быть при шлейфовом соединении?
Slawa написал : Приведите проект полностью (от поясниловки до спецификации), тогда все станет ясно.
Щаз!... Может ещё и "... ключи от квартиры, где деньги лежат?" А потом, там и так всё ясно - ликбез проводить нет никакой необходимости.
Slawa написал : Вы готовы допустить появление на корпусах "ниже по схеме" наведенного напряжения?
Вы не перебарщиваете с наведённым на корпуса напряжением? А то впору будет заявку в патентное подавать ...
15.05.2011 в 12:28:15
Может у него розетки ексклюзивные. Из сатинированной нержавейки с золотыми вставками?
15.05.2011 в 12:42:02
Slawa написал : Нет, блин, это нормальный директор на форуме официальными регалиями хвалится. Что отмечали? ;-)
Вчера отмечал НОЧЬ МУЗЕЕВ ))))))))))
15.05.2011 в 12:46:01
Господа, никто никого не переубедит. К примеру я, как делал, так и буду делать ответвления от распредкоробок до точек. Кому от этого хуже? Пипирками мериться ни в коем разе не хотел. Кого обидел-простите.
15.05.2011 в 12:46:49
avmal написал : Вы о чём? Какие "более 3-ех проводов (два кабеля)"? Разумеется, как в привОде, так и в отвОде по три жилы. А как ещё должно быть при шлейфовом соединении?
Как должно быть при шлейфовом соединении - смотрите схемы щитов (вот там "законный" шлейф). Одной (более толстой) линией - "шины", "магистраль" - на отводах от нее, (обычно более тонкой) линией - автоматы. Ну приведите хоть схему щита от той квартиры. :-)
15.05.2011 в 13:05:28
Артурище написал : Господа, никто никого не переубедит.
Эт точно. (c)
15.05.2011 в 13:45:09
Slawa написал : Как должно быть при шлейфовом соединении - смотрите схемы щитов (вот там "законный" шлейф). Одной (более толстой) линией - "шины", "магистраль" - на отводах от нее, (обычно более тонкой) линией - автоматы. Ну приведите хоть схему щита от той квартиры. :-)
Это уже ария из другой оперы - похоже, что вы не в теме.
15.05.2011 в 13:51:14
Да это ежу понятно, что только avmal в теме, остальные тут так - покурить зашли... Кто спорит, повторю еще раз: флаг в руки, барабан на шею и билет на сдачу электроустановки Ростехнадзору в придачу тем, кто думает, что инспектор будет что-то шибко приводить, доказывать и вообще вежливо убеждать монтажника в том, что тот глубоко неправ. Обычно все несколько проще:
Valery22 написал : Не много не по теме, но ПУЭ не разрешает такой монтаж. Лично попадал на большом объеме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу