kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

15.05.2011 в 00:05:14

Доброго времени суток.
Какова может быть минимальная толщина стяжки, чтобы в нее можно было заложить проводку (ВВГ или NYM без гофры). Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается
большей частью 10 - 20 мм. Отсюда собственно вопрос.

Можно ли спрятать проводку в компенсационный шов, который будет по периметру наливного пола?

Насколько глубоко надо прятать провод в штробу? Какой минимальный слой штукатурки должен его покрывать?

Все вопросы про жилое помещение.

Заранее спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2011 в 18:17:14

kkivi написал : Можно ли спрятать проводку в компенсационный шов, который будет по периметру наливного пола?

НЕТ.

kkivi написал : Насколько глубоко надо прятать провод в штробу? Какой минимальный слой штукатурки должен его покрывать?

На стенах- не нормируется.

kkivi написал : Какова может быть минимальная толщина стяжки, чтобы в нее можно было заложить проводку

40-50 мм.

kkivi написал : (ВВГ или NYM без гофры). Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается большей частью 10 - 20 мм.

Такой способ монтажа в стяжке пола не предусмотрен нормативами.

-1
Homeproblem
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2011 в 18:44:24

ПPOPAБ написал : Такой способ монтажа в стяжке пола не предусмотрен нормативами.

ГОСТом предусмотрен.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2011 в 19:45:54

avmal написал : ГОСТом предусмотрен.

Если Вас не затруднит, напомните пожалуйста каким.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2011 в 19:54:01

ПPOPAБ написал : напомните пожалуйста каким.

50571.15-97

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2011 в 20:21:56

avmal написал : 50571.15-97

Угу:

50571.15-97 написал : 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.

Еще есть трубы и короба... Но ПУЭ-7 п.7.1.37. допускает такую возможность.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2011 в 22:31:01

ПPOPAБ написал : Сообщение от 50571.15-97 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Еще есть трубы и короба...

Трубы, короба и т.д. с нормальной эксплуатацией пола ничего общего не имеют.

ПPOPAБ написал : Но ПУЭ-7 п.7.1.37. допускает такую возможность.

ПУЭ, разумеется допускает: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Но ПУЭ является сборником цитат из ГОСТов и других нормативных документов, а данный пункт, в частности, вытекает из того же ГОСТа. Наряду с прокладкой в трубах, коробах ..., там же есть и прокладка кабелей без всего этого.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2011 в 23:09:45

avmal написал : Наряду с прокладкой в трубах, коробах ..., там же есть и прокладка кабелей без всего этого.

Нет прямого указания в ГОСТ на прокладку кабеля в подготовке пола... Зато есть бред про кабель в кладке. Чем больше я читаю нормативов, тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке"...

0
kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

16.05.2011 в 00:05:53

ПPOPAБ написал : тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке".

Господа, господа мне то как быть. Очень я штробить опасаюсь. Не сам конечно буду, но от этого не легче

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.05.2011 в 00:09:52

Если вы стяжку планируете делать 10-20 мм, то стулом продавите её. Или это только выравнивание пола? Если да, то проштрабьте всё таки штробу в стяжке старой.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2011 в 00:11:41

ПPOPAБ написал : Чем больше я читаю нормативов, тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке"...

Есть такое ...

ПPOPAБ написал : есть бред про кабель в кладке

Формулировочка, разумеется, та ещё, но сказать они хотели именно то, о чём мы и говорим - о кабеле в защитной оболочке, замурованном в негорючую строительную конструкцию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу