Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 16:08:15

Суть проблемы: 17-ти этажная 8-ми подъездная новостройка. Система отопления двутрубная, подача верхняя. В доме большая беда с отоплением. Всю зиму весь дом замерзал. Скорее всего вся проблема в насосах, давление в подаче и обратке почти одинаковое, и за этого вода через радиатор не циркулирует, верх радиатора еле тёплый, низ холодный. Такое почти у всех в этом доме. Управляющая компания решать проблему судя по всему не собирается. Хочу подключить радиатор как на картинке.

В связи с этим есть несколько вопросов:

  1. Станет ли лучше при такой схеме подключения? (хотя самое главное чтоб хуже не стало)
  2. Имеет ли смысл трубу обратки делать 3/4 или и 1/2 сойдёт?
  3. Тот же вопрос про подачу, будет ли тот же эффект если после тройника, трубу на радиатор сделать 1/2.
  4. Каким нормативом регламентирован диаметр труб для подключения радиаторов? Всмысле 1/2 или 3/4.

С уважением к форуму

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113375

15.05.2011 в 16:16:37

На Радикал фото открываются с вероятностью 50 %.

Как было ДО? Есть-ли регуляторы?

ИМХО, в доме все повыкидывали регуляторы и разбалансировали систему

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 16:24:25

ДО были конвекторы, подключение 1/2, регуляторы были на подаче.
В доме все повыкидывали конвекторы, и поставили биметалл, и этим разбалансировали систему. Я осенью поменял конвекторы на радиаторы, и всю зиму мучался, теперь думаю как исправить положение.

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 16:28:51

BV написал : На Радикал фото открываются с вероятностью 50 %.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113375

15.05.2011 в 17:29:37

kondrashev

Вы хотите на стояке двухтрубки сделать заужение 1/2 (да еще и поворот так, чтобы поток через вас в обратку пер) , чтобы все, кто ниже вас совсем замерзли? :mad:

kondrashev написал : В доме все повыкидывали конвекторы, и поставили биметалл, и этим разбалансировали систему.

Ну и что вы хотите? Думаете, что один такой умный? И что-то вам поможет?
Пока в системе не будет порядка ничего хорошего не будет...

Кстати, какая температура подающего и обратного стояка?

Как были включены конвекторы ДО? По однотрубной, или двухтрубной схеме?

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 17:31:46

BV написал : kondrashev

Вы хотите на стояке двухтрубки сделать заужение 1/2 (да еще и поворот так, чтобы поток через вас в обратку пер) , чтобы все, кто ниже вас совсем замерзли? :mad:

Я пока только спрашиваю, спрашиваю как сделать чтоб и мне хорошо было и другие не пострадали. Что лучше, убрать заужение или после тройника сделать 1/2?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113375

Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 17:34:22

BV Ведь еслиб я думал только о себе, то переделал бы на однотрубную с байпасом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113375

15.05.2011 в 17:39:01

То, что вы хотите - не лучше

Пока все в доме не поумнеют мало что изменится

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 17:41:30

BV написал : kondrashev
Кстати, какая температура подающего и обратного стояка?

Температуру не мерял, но на входе в дом всё в пределах нормы.

BV написал : kondrashev
Как были включены конвекторы ДО? По однотрубной, или двухтрубной схеме?

0
Вложение
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 17:43:17

BV написал : То, что вы хотите - не лучше

Пока все в доме не поумнеют мало что изменится

Все в доме не поумнеют, пока Управ. Комп. их не научит. Есть и умники которые по однотрубке сделали, есть и которые тёплые полы от отопления запитали. УК пофег, творите чо хотите.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113375

15.05.2011 в 17:56:41

kondrashev написал : Температуру не мерял, но на входе в дом всё в пределах нормы.

Я про стояки спрашиваю, а не про "на входе в дом". Хотя бы на ощупь...

Что толку что-то делать, если стояки холодные?

kondrashev написал : Есть и умники которые по однотрубке сделали, есть и которые тёплые полы от отопления запитали.

Мне больше нечего добавить, кроме того, что уже написал:

BV написал : Пока все в доме не поумнеют мало что изменится

Дальнейшее обсуждение - толочь воду в ступе

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 18:12:48

BV написал : Я про стояки спрашиваю, а не про "на входе в дом". Хотя бы на ощупь... Что толку что-то делать, если стояки холодные?

В том то всё и дело, стояки горячие, а батареи холодные, вода в них циркулирует только за счёт конвекции.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113375

15.05.2011 в 18:21:46

kondrashev написал : стояки горячие,

Оба одинаково?
Если да - через кого-то идет насквозь - шунтирует систему - и естественно перепад давления 0.

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.05.2011 в 18:41:41

BV написал : Оба одинаково?
Если да - через кого-то идет насквозь - шунтирует систему - и естественно перепад давления 0.

Разница есть но небольшая, перепад давления действительно почти 0, поэтому циркуляции и нет, хочу немножко водичку подтолкнуть в радиатор, спрашиваю как сделать без ущерба остальным :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу