17.05.2011 в 08:34:41
ну а какие ещё варианты
скорее всего плохая вальцовка или затяжка, вообще человек, который никогда не монтировал кондеи и не проверяет давление в контуре - оптимист однозначно
интересно, вообще компрессор включился или нет?
17.05.2011 в 10:12:02
Бориска66 написал : Это не говорит не о чём ...
при низком давление 1-2 бар это говорит о недостаточной запитке испрителя , а уж по какой причине она произошла тут надо разбираться , я ж говорю это все на уровне предположений. Я кондеры не лечу на растоянии :) Хотя один в прошлом году починил...
17.05.2011 в 19:07:46
Пшик есть, но не такой сильный как был при пуске. Потрогал получше исходящую трубку - с обратной стороны масляная. Входящая - сухая. У внутреннего блока все сухо. Значит все же утек. Наверное недотянул гайку, боялся сорвать. Затянул сильнее. Понятное дело, теперь без заправки никак. а подскажите, без доп.компрессора заправка возможна? Ну например, выходной клапан перекрыть, а входной открыть и к сервисному подключить баллон и вкл на холод? Т.е. похожая ситуация по типу демонтажа сплита, когда компрессор высасывает фреон из контура. Насколько понимаю, нужно еще масла добавить или необязательно?
17.05.2011 в 21:14:26
:D Меня очень улыбают разговоры про добавление масла
18.05.2011 в 08:13:40
Броник написал : Меня очень улыбают разговоры про добавление масла
В чем улыбатость ситуации? Не совсем понял. Или вы форумный тролль?
18.05.2011 в 08:40:35
Давайте ещё чего дольём туда, а в друг поможет ? ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.05.2011 в 08:40:57
созрело у меня еще неск вопросов:
1) сколько примерно нужно фреона для полной заправки кондера с трассой 5м? видел в магазине баллоны по 1 кг - хватит ли мне одного?
2) есть два вида 410 фреона: обычный и с UV (какая-то ультрафиолетовая добавка). Какой лучше и на что влияет эта добавка?
3)нужно ли все-таки добавлять компрессорное масло и если да, то какова процедура?
и еще есть сомнение по поводу вальцовки:
у меня развальцовщик типа такого
так вот, когда пихаешь трубку в матрицу, конец трубки должен быть вровень с поверхностью матрицы или выступать над ней?
18.05.2011 в 08:47:51
Бориска66 написал : Давайте ещё чего дольём туда, а в друг поможет ?
Лучше б чего-нть по делу ответили:) кстати про завоздушенность: если придется все таки перевальцовывать(есть такая вероятность:)) то как лучше поступить? предполагаю, что либо закрыть выходной клапан и открыть входной, вкл на холод. тем самым соберем остатки фреона из контура. Закрываем входной клапан, перевальцовываем. Продуваем, пускаем заново и дозаправляем...либо, сливаем полностью фреон перекрываем все клапана, перевальцовываем, продуваем и заправляем
18.05.2011 в 09:39:19
Бориска66 написал : Давайте ещё чего дольём туда, а в друг поможет ?
можно XADO залить :)
18.05.2011 в 09:45:55
Gomezzzz написал : Лучше б чего-нть по делу ответили
По делу, инструкцию по установке читайте ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.05.2011 в 10:01:33
Бориска66 написал : По делу, инструкцию по установке читайте ...
еще б там было чего написано толкового.....а то только схема монтажа. сплит General climate gc-s09hrn1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу