18.05.2011 в 10:27:15

Suever написал : Кухня-гостиная - 4300Вт.Что бы это обеспечить,необходимо прокрутить через контур 0.18т/ч воды. При разности температур 20С (график 80/60С).Не так и мало,учитывая низкий перепад (располагаемый напор) и пропускную способность фитингов,в данном случае,выполняющих роль дросселя. Тянут и 16,но я бы кинул 20-ку.

Присмотрюсь к 20-ке. С обжимными фитингами у нас тут напряженка для нее. А как вы смотрите на установку по одному терморегулятору на каждую пару батарей в моей схеме?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

18.05.2011 в 10:36:52

BoS написал : А как вы смотрите на установку по одному терморегулятору на каждую пару батарей в моей схеме?

Понимаю,что отвечать вопросом на вопрос как бы не совсем хорошо,тем не менее,почему не хотите двухтрубную систему?

0
BoS
BoS
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Ростов

Сообщений: 89

18.05.2011 в 10:48:02

Suever написал : Понимаю,что отвечать вопросом на вопрос как бы не совсем хорошо,тем не менее,почему не хотите двухтрубную систему?

Планирую собирать все сам на МП, а замуровывать тройники в пол крайне не хотелось бы. Вот сейчас обдумываю мысль сделать таки все от одного коллектора в центре квартиры, да от него к каждому радиатору 16МП. Насколько такая схема лучше предложенной выше? Или можно по 2 радиатора последовательно собрать в одной комнате? (в маленьких на 16-й, в кухне-гостиной на 20-ке).

0
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

19.05.2011 в 08:18:16

Честно говоря ваша смесь "бульдога с носорогом" малопонятна. Хотите лучевую систему так сделайте лучевую(ну радиаторы рядом висящие на один луч при желании). хотите материал и средства съэкономить однотрубка из полипропилена чего бы вам и рекомендовал

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.05.2011 в 08:35:59

Дядя_Сережа написал : а замуровывать тройники в пол крайне не хотелось бы.

Не являясь особо поклонником МП,справедливости ради,хочется сказать,что и обжимные хорошие фитинги с хорошей трубой стоят прекрасно,если изначально собраны руками... На прессе тем более.

BoS написал : Насколько такая схема лучше предложенной выше?

Как минимум,из плюсов-возможность управлять каждым радиатором. Из минусов- получается слишком много крыльев-колец.

0
BoS
BoS
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Ростов

Сообщений: 89

19.05.2011 в 09:45:19

Дядя_Сережа написал : Честно говоря ваша смесь "бульдога с носорогом" малопонятна. Хотите лучевую систему так сделайте лучевую(ну радиаторы рядом висящие на один луч при желании). хотите материал и средства съэкономить однотрубка из полипропилена чего бы вам и рекомендовал

Однотрубка сильно сажает по мощности каждый последующий радиатор, или я не прав? Вот я и попытался скомбинировать, чтобы компенсировать эти недостатки.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.05.2011 в 12:41:39

Будет работать Ваша схема,только диаметр не "сажайте" и всё. Если Вас устраивают её минусы,заранее,то в чём вопрос...

0
BoS
BoS
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Ростов

Сообщений: 89

19.05.2011 в 14:56:11

Suever написал : Будет работать Ваша схема,только диаметр не "сажайте" и всё. Если Вас устраивают её минусы,заранее,то в чём вопрос...

Решил вот сегодня ставить не биметалл, а стальные панельники, так как у нас первые только по 10 секций продают, а набирать большее количество вручную крайне не хотелось бы. Да и европейские панельники дешевле китайскго БМ получаются. В связи с чем вопрос: имеет ли смысл тянуть 20-ку на контур из 2-х радиаторов, если вход в прибор все равно 1/2? И можно ли подключать снизу панели длиной более 1-го метра? Будут полностью прогреваться?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.05.2011 в 15:01:09

BoS написал : В связи с чем вопрос: имеет ли смысл тянуть 20-ку на контур из 2-х радиаторов, если вход в прибор все равно 1/2?

У фитингов 16-го металлопласта и того нет,меньше площадь живого сечение,раза в два. Вход в радиатор 1/2" -это всё же полноценные Ду 15мм.

0