31.07.2013 в 23:33:35
ZLODEI89 написал : скажите пожалуйста,а есть ли вообще смысл брать течеискатель?стоит ли он того?
Дешевый бесполезен, дорогой на бытовухе никогда не окупится, да и пользы не принесет, только на системах с большими длинами трубопроводов ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.08.2013 в 21:40:27
Бориска66 написал : Дешевый бесполезен, дорогой на бытовухе никогда не окупится, да и пользы не принесет, только на системах с большими длинами трубопроводов ..
Кругом спорное утверждение.Немалое значение играет правильное использование прибора.
04.08.2013 в 21:49:10
коп написал : Кругом спорное утверждение.Немалое значение играет правильное использование прибора.
Ни разу не спорное, как не используй прибор, но азот с точным измерителем давления (например приборы TESTO), дает на бытовухе более ясный эффект нежели течеискатель, пользование последним как правило приводит к выявлению утечек с утечкой хладагента и необходимостью пере заправки либо (в случае с кошерным течеискателем) к ложным подработкам на любую ерунду ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.08.2013 в 22:15:15
Бориска66 написал : Ни разу не спорное, как не используй прибор, но азот с точным измерителем давления (например приборы TESTO), дает на бытовухе более ясный эффект нежели течеискатель, пользование последним как правило приводит к выявлению утечек с утечкой хладагента и необходимостью пере заправки либо (в случае с кошерным течеискателем) к ложным подработкам на любую ерунду ...
Борис на счет опрессовки просто мало кто заморачиваеться. Основная масса в сезон просто тупо рубит бабки. Если у них вакумник есть это уже хорошо.
Истина, как и свет, ослепляет.
04.08.2013 в 23:39:07
Kasta написал : Борис на счет опрессовки просто мало кто заморачиваеться. Основная масса в сезон просто тупо рубит бабки. Если у них вакумник есть это уже хорошо.
Это Олег понятно, речь то не про это была, человек поинтересовался эффективностью, я пояснил ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.08.2013 в 18:19:31
ZLODEI89 написал : ,а есть ли вообще смысл брать течеискатель
Если холодилка профессия, то как минимум странный вопрос. Конечно стОит. Но одного электронного течеискателя мало- нужны и мыло с губкой (самое эффективное средство, и по цене-качеству особенно) и галлоидный, и азот. И каждый метод в своем случае будет необходим. В больших холодильных системах - чиллерах, централях и т.п. электронный необходим что бы определиться с местом (испаритель, конденсатор, агрегат...) утечки, локально утечка ищется уже другими методами. На бытовуху - электронный особо не нужен (редко когда без него не обойтись).
05.08.2013 в 21:04:27
На днях ставили мне в офисе два 10 кВт кассетника. У ребят был течеискатель REFCO STARTEK
05.08.2013 в 23:07:00
А дули то какое давление ?
Вообще Рефко не самый крутой инструмент ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.08.2013 в 02:37:43
Бориска66 написал : А дули то какое давление ?
Давление не успел посмотреть, я там простым наблюдателем был и старался не сильно путаться под ногами, манометричку быстро отключили, чтобы обнюхать прибором как держит клапан и краны. Но пшикнули в отваккуумированную трассу совсем чуть-чуть, на долю секунды открыв газовый кран, это вечером было, а утром когда для перевальцовки отсоединяли трассу от внутреннего блока, газ с коротким шипением вышел. Думаю пару-тройку бар там должно было быть, и за 12 часов давление в трассе оставалось. А потом, когда закончили монтаж, нюхали и при работе (8-9 бар) и в выключенном состоянии (порядка 14 бар), прибор стабильно показывал утечку.
Бориска66 написал : Вообще Рефко не самый крутой инструмент ...
А какой крутой или просто хороший?
По вышеуказанной ссылке
06.08.2013 в 09:07:10
mr-h написал : Давление не успел посмотреть, я там простым наблюдателем был и старался не сильно путаться под ногами, манометричку быстро отключили, чтобы обнюхать прибором как держит клапан и краны. Но пшикнули в отваккуумированную трассу совсем чуть-чуть, на долю секунды открыв газовый кран, это вечером было, а утром когда для перевальцовки отсоединяли трассу от внутреннего блока, газ с коротким шипением вышел. Думаю пару-тройку бар там должно было быть, и за 12 часов давление в трассе оставалось. А потом, когда закончили монтаж, нюхали и при работе (8-9 бар) и в выключенном состоянии (порядка 14 бар), прибор стабильно показывал утечку.
Это называется ИБД ... Делается от не знания технологии, короче как всегда ...
mr-h написал : По вышеуказанной ссылке
Это для автокондиционеров, в другое оборудование их заправлять нельзя ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.08.2013 в 10:13:17
Бориска66 написал : Это называется ИБД ...
Стесняюсь спросить, а что такое ИБД? Уж простите за темноту.
Бориска66 написал : Делается от не знания технологии, короче как всегда ...
Это да, эти ребята те еще перцы. Даже мне, дилетанту в этой области, приходилось их поправлять и делать замечания. Ваккуумирование трассы заняло минуты 2 всего, критерием окончания было изменение звука насоса, в качестве ваккуумметра использовался манометр с манометрички со шкалой в отрицательную сторону всего наверно в 1/30 от полной шкалы, меньше сантиметра в общем, что там разглядеть можно я не знаю. А об аккуратности в монтаже я уже и не говорю.
Бориска66 написал : Это для автокондиционеров, в другое оборудование их заправлять нельзя ...
Не совсем понял, там речь о подсветке утечки ультрафиолетом идет. Вы имеете в виду, что для этого должен быть специальный хладогент (автомобильный), светящийся в ультрафиолете? Или это специальные присадки в трассу заправляются, совместимые только с автохладогентами?
06.08.2013 в 12:13:42
Бориска66 написал : Это для автокондиционеров, в другое оборудование их заправлять нельзя ...
mr-h написал : это специальные присадки в трассу заправляются, совместимые только с автохладогентами?
Борис,а почему нельзя?На УФприсадке написано,что совместима со всеми современными хладогентами,например 410. Только не говори,что на заборе тоже ХХХ написано...
06.08.2013 в 12:25:33
mr-h написал : Стесняюсь спросить, а что такое ИБД? Уж простите за темноту.
Изображение Бурной Деятельности ...
mr-h написал : Ваккуумирование трассы заняло минуты 2 всего, критерием окончания было изменение звука насоса
Гениально ...
А мы то не далекие следы кипения ищем, а тут так все просто ...
mr-h написал : Не совсем понял, там речь о подсветке утечки ультрафиолетом идет.
Речь идет о добавлении в хладагент присадки, которая обмотки двигателя коцает, поэтому в герметиках ее применять нельзя ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.08.2013 в 13:12:03
Бориска66 написал : Речь идет о добавлении в хладагент присадки, которая обмотки двигателя коцает, поэтому в герметиках ее применять нельзя ...
А что и герметики такие придумали?Типа стоп-течь?Как то раньше все в колеса рекламировали,а теперь в хладагент?Я понял это просто УФ краска -указывает локально утечку в ультрафиолете.Вроде ДЮПОНТ R134A сразу с УФкраской идет в баллонах,из за чего и дорогой.
06.08.2013 в 18:31:40
Смирнофф, под герметиком здесь имеется в виду герметичный компрессор, у которого электрический движок в горшке и контактирует с хладагентом, а не отдельно как у автомобильного компрессора, который отбирает мощность от ДВС.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.