17.05.2011 в 07:49:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать Ваше мнение о целесообразности перекрытия первого и мансардного этажа плитами ПКЖ 6-1,2 (П-образные). Хочется сэкономить на строительстве дома, т.к плиты таких размеров ПК новые стоят порядка 6,5 тыс. рублей, б/у в районе 4500, а ПКЖ б/у от 1000 до 1500. Как видите, экономия существенная, т.к требуется только на первый этаж 16 плит. На плиты планируются перегородки в полкирпича+стяжка, т.е. вес существенный:swoon, марку по нагрузке б/у плит я тоже на вряд ли узнаю...Кто что подскажет? Спасибо....
17.05.2011 в 13:04:40
у меня прибл.такими сделано, только 1,5 метровой ширины, точно не по помню,
вот на этой фото - эти плиты на полу
мое мнение: я никогда с такими плитами больше связываться не стану. проблемы с послед.отделкой. ненагруженные вибрируют.
по тому сколько понесут такие плиты - идите к специалистам и на спец.форумы. мое мнение, - на вскидку - 600 кг на квадрат, я могу ошибиться - не специалист.
18.05.2011 в 15:58:49
600 кг -это еще нормально, они вроде, тоже маркируются по нагрузкам. Пустотные ПК-800. Минимальная ПКЖ, нашел в поисковике 280 кгс/см2. Как угадаешь какая, если она б/у? Аквариум 500 л выдержит? :-)) В некоторых местах ее толщина на взгляд 3 см. Натяжной потолок упрощает задачу. Быстро и сердито. 1 этаж наверное еще утепления потребует, раз она такая тонкая.
18.05.2011 в 19:44:49
De Nugman написал : марку по нагрузке б/у плит я тоже на вряд ли узнаю
19.05.2011 в 09:57:42
если без трещин и т.д. - аквариум выдержит. утеплять любую плиту нужно. натяжной потолок? - как говорили мои работнички - "хозяин - барин".
лично для себя сделал вывод:
лучше положить пустотку или армопанель
и затем ротбандом выровнять(если уж криво положили) и прошпатлевать,
(если необходимо - кружева из гипрока накрутить)-
дешево, красиво, надежно, практично и т.д. ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.