1)Как подключить Автомат? У меня S261 C16 Abb - так понимаю входящую фазу подключить с верху, а выходящую фазу с низу...

2)А как подключить УЗО? У меня F362 16a Abb - там как я понимаю вход фазы и выход фазы? Вход нулевого провода и выход нулевого провода? Как узнать где что за вход-выход?

3)Что сначала подключать в квартирном щитке Автомат или УЗО? В коридорном щитке уже соят свои Автоматы и УЗО... квартирный щиток подключаю от дополнительного автомата 16А установленого в этажном щитке...

4) Автомата Abb 6А достаточно для Водонагревателя проточного Atmor ?

Спасибо!!!

0
Аватар пользователя
Nickel

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

30.06.2006 в 00:44:29

1) желательно входящий фазный провод подключать к верхнему неподвижному контакту , но позволительно и обратное подключение 2) насчёт УЗО: вход может быть выходом и наоборот(смотрите внимательно маркировки на Abb) 3) сначала можно подключить общий автомат на фазу и ноль (двухгрупповой) , а потом противопожарное УЗО на 100-300мА (токовый номинал подбирают следующий по величине от токового номинала вводного автомата) 4)вопрос некорректен - так как не указана мощность проточного водонагревателя ( скорее всего 6-ти амперного автомата будет недостаточно)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2006 в 08:33:34

Nickel написал : , а потом противопожарное УЗО на 100-300мА

Вы забыли указать куда подключать датчики угня и дыма к противопожарному УЗО, заодно может и к автоматам или они не противопожарные.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

30.06.2006 в 09:30:55

Lexa79

Вы надеетесь подключить проточник на линию 16А? :)

0
Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

30.06.2006 в 15:27:28

2filvik не запутывайте народ. здесь не все профессионалы. противопожарное УЗО таковым называется потому, что отслеживает утечки через плохую изоляцию проводов, могущие привести в возгоранию окружающих материалов.

0
Аватар пользователя
Lexa79

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Москва

Сообщений: 85

30.06.2006 в 23:04:02

ВТБ! написал : Lexa79

Вы надеетесь подключить проточник на линию 16А? :)

У меня на щитке лестничном стоит автомат дополнительный 16А от него идёт отдельный провод трехжильный (фаза, ноль, земля) прямиком на Водонагреватель проточный... Собираюсь отсоеденить от водонагревателя провод... и подключить этот провод на квартирный щиток...
Вот остался Автомат ABB 6A неприделах... думал может водонагреватель на него посадить :)

0
Аватар пользователя
Lexa79

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Москва

Сообщений: 85

30.06.2006 в 23:41:57

Nickel написал : 2) насчёт УЗО: вход может быть выходом и наоборот(смотрите внимательно маркировки на Abb)

Вот срисовал что нарисовано на УЗО...вот такая картинка... Так объясните куда и какой провод подключать?
Спасибо!!!

0
Вложение
Аватар пользователя
Nickel

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

01.07.2006 в 01:22:06

to Lexa79 фото неразборчиво , а рисунок в Word вполне информативен :-) входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2 входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения удачи в реализации защитных мероприятий :-)

to vitaly.M спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно УЗО на 100-300мА

to filvik защитное УЗО имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)

0
Аватар пользователя
Lexa79

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Москва

Сообщений: 85

01.07.2006 в 22:19:03

Nickel написал : to Lexa79 фото неразборчиво , а рисунок в Word вполне информативен :-) входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2 входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения удачи в реализации защитных мероприятий :-)

СПАСИБО!!!!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2006 в 08:51:54

vitaly.M написал : 2filvik
не запутывайте народ. здесь не все профессионалы. противопожарное УЗО таковым называется потому, что отслеживает утечки через плохую изоляцию проводов, могущие привести в возгоранию окружающих материалов.

Так и не путайте не профессионалов - называйте все нормально. У нас зовут УЗО Чубайса (100ма, 300мА), что-бы эл. энергию не воровали. И замыкание приводит к возгоранию, че Вы тогда автомат не называете
противопожарным. Что Вы понимаете под понятием плохая изоляция- воздух, сажа, пластик. Не стоит тиражировать рекламу.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2006 в 08:59:35

Nickel написал : to vitaly.M спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно УЗО на 100-300мА to filvik защитное УЗО имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)

Просто расшифруйте сокращение УЗО. ........спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно (УЗО) устройство защитного отключения на 100-300мА ......... .......защитное (УЗО) устройство защитного отключения имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)......... Ну и как смысловая нагрузка? просто веселуха для технаря.

0
Аватар пользователя
Nickel

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

03.07.2006 в 00:42:54

to filvik просто УЗО на 100-300мА ставится обычно для защиты от возгорания проводки при утечках тока , вызванных различными повреждениями изоляции , а УЗО на 10-30мА ставится для защиты человека от поражения электротоком
а в аспекте воровства электроэнергии УЗО неоднократно обсуждались на специализированных форумах электриков и энергетиков :-) что же , видимо ещё одно применение УЗО , а может даже основное для кого-либо :-)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2006 в 08:23:22

Nickel написал : to filvik просто УЗО на 100-300мА ставится обычно для защиты от возгорания проводки при утечках тока , вызванных различными повреждениями изоляции , а УЗО на 10-30мА ставится для защиты человека от поражения электротоком
а в аспекте воровства электроэнергии УЗО неоднократно обсуждались на специализированных форумах электриков и энергетиков :-) что же , видимо ещё одно применение УЗО , а может даже основное для кого-либо :-)

Просто УЗО 100-300мА обсолютно не катят в наших двух, трех комнатных квартирах при 13кВт потребляемой мощности. Интересно как происходит возгорание проводки при токах утечки 100-300мА. Очередной миф поюзать. А вот с такими выводами надоть поосторожнее, не профи читают как верно
подмечено. .......защитное (УЗО расшифровка) устройство защитного отключения имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует .........

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.07.2007 в 21:31:53

узо - это защита от утечки тока, причина которой является недостаточная изоляция электро проводников:o

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

14.07.2007 в 22:03:10

Узо АББ- не имеет разницы сверху или снизу приход подавать. Даже маркировку фирма не делает. И разницы между нулём и фазой (соблюдая разумеется последовательность...).