19.05.2011 в 19:57:01
При работе печи по всей линии мигает свет. Мощность 4 кВт , работает импульсами , мигает при включении-выключении
19.05.2011 в 20:54:06
ну а что вы хотели это так и должно быть раз нет отдельного ввода от подстанции
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2011 в 00:17:52
Отдельный ввод - отдельная и очень дорогая песня(( Исполняется токо чубайсятами. Неужели ничего нельзя сделать?!!
21.05.2011 в 00:40:49
исключить импульсный режим работы печи, перейти на непрерывный
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2011 в 10:06:25
Нельзя, работает она так: греет, меряет температуру, потом опять. Требуется высокая точность (производство смальты) и очень медленный нагрев
21.05.2011 в 10:25:22
Ахметов написал : Мощность 4 кВт , работает импульсами , мигает при включении-выключении
Очень слабый ввод. 4 кВт это всего лишь- около 20 ампер.
Ахметов написал : Нельзя, работает она так: греет, меряет температуру, потом опять.
Да, не вопрос, конечно же можно. Тиристорная регулировка vs плавный пуск. Либо переключение нагревателей последовательно/параллельно, у горячих спиралей меньше пусковой ток.
21.05.2011 в 12:10:09
вот и говорю перейти на непрерывный режим работы с плавной регулировкой мощности
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2011 в 14:16:11
Ахметов написал : Неужели ничего нельзя сделать?!!
Лампочки с ЭПРА использовать. :)
21.05.2011 в 17:21:43
А подробнее плиз ))?
21.05.2011 в 22:50:35
для начала тип печи надо и ее поключение, режимы работы
Переделка зарядных устройств и не только
22.05.2011 в 01:21:41
у меня фен 2 кВт, при регулировке температуры электронным регулятором очень неприятное мерцание света. Фен это не беда, а вот печь да еще 4 кВт это жесть.
22.05.2011 в 06:46:52
bor44 , если мерцает всё время, пока работает фен, то похоже это регулятор кривенько работает.
22.05.2011 в 10:49:57
чукча написал : чукча
оригинально- ответ для поста №1
22.05.2011 в 13:11:42
Anat78 написал : для начала тип печи надо и ее поключение, режимы работы
Сказано же, режим импульсный :) В любом случае печь и схему её коммутации надо перебирать, спирали, если их несколько, выводить для управления порознь, с тем, чтобы тонкое регулирование достигалось коммутацией небольшой мощности. Можно приладить и ПЛК для управления. Хотя... смальта... художники... люди искусства... Им что параллельно, что последовательно.
23.05.2011 в 09:54:49
Ахметов написал : подробнее
Куда подробнее: "энергосберегайки" в такой ситуации не "мигают".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.