camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

03.06.2011 в 15:14:29

Насяльника написал : Нагреватель на лоджии и кондей на 1 группу - или или одновременно работать не будут. Розетки ДВД и компа тоже вместе. Я думаю сабвуфер на 1,5 кВт ставить не будете. По кухне уже сказали. Одинарные розетки (гр.5) только для СМ и холодильника остальные 2х.пост. Дверь на кухню по моему лучше на другую сторону открывать соответственно выключатель на другой стороне.

Дверь на кухне бех вариантов, Будем ставить и саб и много еще чего(меломан).
Кондей естественно на одтельную линию.
Вот думаю розетки компа на лоджии объеденить в одну группу с теми, что на кухне за стеночкой. Экономия материала+более проще монтаж,(предложение заказчика) Душа правда не лежит.
Группа 5 на всякий случай, двоной блок там в принципе не нжен.

Насяльника прувэйт и спасибо.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.06.2011 в 11:28:05

CAMPER написал : Будем ставить и саб и много еще чего(меломан).

Не думаю, что суммарное энергопотребление аппаратуры будет больше, чем например у микроволновки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу