26.05.2011 в 17:41:44
схему поправил, единственно что описанный Вами вариант с холодильником мне не требуется - оставлять его на выходные не планируется.
теперь главный вопрос, что с земельным проводником делать
26.05.2011 в 17:43:33
И если не трудно нарисуйте новую схему от стояка,вместе с лестничным щитком.Кстати вам разрешат перенести счетчик в квартиру?
26.05.2011 в 17:45:59
Klod в однокомнатной квартире особо много не сэкономишь. основной критерий - чтобы было сделано по уму. в принципе мне кажется мою схему без ущерба для безопасности уже некуда упрощать...
Счетчик изначально в квартире. На лестнице только автомат стоит и всё.
Поправил схему еще раз.
26.05.2011 в 17:46:07
Спасибо.А сколько у вас разрешенная мощность на квартиру?
26.05.2011 в 17:48:06
Samurayko написал : уже некуда упрощать...
Я имел ввиду по деньгам(людей это останавливает).
26.05.2011 в 17:51:07
У вас электроплита или просто в газовой электродуховка?Мощная?
26.05.2011 в 17:56:08
Только электрический духовой шкаф. Например, вот такой
3500/220 = 15,9... Получается на 16А автомата мало?
26.05.2011 в 17:56:23
зачем вам столько узо? и зачем только линий на кухню? есть смысл отдельные линии проложить на сиралку и духовку, все остальное на кухни можно запитать от одной линии. всю розеточную группу можно разбить на 2 узо, а не на 4
26.05.2011 в 17:58:57
Klod написал : Спасибо.А сколько у вас разрешенная мощность на квартиру?
Вот этого совсем не знаю к сожалению...
26.05.2011 в 18:00:53
sbu2000 написал : зачем вам столько узо?
рекомендовали на стиралку отдельную линию и узо... думаю 4 и правда много, но меньше 3-х наверно не целесообразно... 3 УЗО и 3 линии на кухню...
26.05.2011 в 18:07:12
еще немного подправил схему...
26.05.2011 в 18:09:37
узо на ванную/туалет 10 ма не нужно отельное узо на стриалку!
О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:
26.05.2011 в 18:35:25
sbu2000 написал : не нужно отельное узо на стриалку!
дело в том что стиралка не в ванной, а на кухне стоит.
да и вопрос с заземлением все еще актуален...
26.05.2011 в 18:51:30
Я бы оставил узо на стиралке .Если хотите можно объединить с свч ,чайникам в одну линию.Можно убрать со света и (или) с розеток в коридоре ,комнате ,другой линии кухни(если это сухая зона-далеко и не связана с водой).Посмотрите по планировке -как лучше проводить линии.Где что стоит.
Samurayko написал : вопрос с заземлением все еще актуален...
Если земли нет и стояк слабый в щитке то нет.
26.05.2011 в 18:53:57
Можно исключить узо на 300, оно людей не защищает, а выполняет "противопожарную" функцию.