pasha_barneo написал : Хрущевка, не новостройка, к сожалению. Накладывает некоторые ограничения.

У вас еще очень замечательная хрущевка!! Посмотрите в соседней теме-вот где.... .

pasha_barneo написал : И жене сказал, что 5.5 кВт тебе, мол, хватит, не включай, мол, все одновременно. А забудет жена, автомат на 25А ей напомнит.

Не стоит свою жену ограничивать-пусть готовит от души!!.

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

27.05.2011 в 12:28:42

У вас еще очень замечательная хрущевка!! Посмотрите в соседней теме-вот где....

Ну не знаю. Мне как-то не сильно приятно смотреть в этажный щиток. И автоматы там - прикасаться страшно... Хотя, конечно, есть и похуже, не спорю.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.05.2011 в 12:31:29

pasha_barneo написал : Просто знакомый строитель испугал. Рассказывал, что видел заземление в подобных моей хрущевках и в новостройках. И сравнивал это с теорией. Небо и земля, говорит...

Ага. В супер-элитных новостройках, бывает, делают значительно похабнее чем в хрущёвках... Купите тюбик КВТ-шной смазки, жменьку крепежа, и уговорите электрика ( при помощи денег) чтоб сделал ревизию РЕН-а начиная от подвала.

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

27.05.2011 в 12:34:22

чтоб сделал ревизию РЕН-а

тоже вариант

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 12:57:37

А лучше еще и ревизию(порядок) щитка.И расположите все хорошо (и красиво).И все новое поставит(провода).

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 12:23:15

Подниму тему... Выяснилось тут, что по старому кабель-каналу внутри стены новый ввод из квартиры к этажному щитку вести проблематично, электрик посоветовал вести наружно под потолком. Трасса представляет из себя где-то метр по прямой, поворот на 90 градусов и далее небольшой отрезок около 30 см. Далее кабель заведется в щит слаботочки и далее по уже существующему кабель каналу пойдет в силовой щит (если кабель влезет в этот канал). Уважаемые мастера, подскажите, что лучше использовать для ввода из квартиры к щитку для такой трассы: металлорукав или жесткую ПВХ трубу (ДКС или IEK)? И еще вопрос, какой диаметр нужен для ВВГ 3х6 нг?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 13:11:53

pasha_barneo написал : металлорукав или жесткую ПВХ трубу

от вандалов защитит металлорукав можно в кабельканале, в гофре. К чему лежит душа

pasha_barneo написал : И еще вопрос, какой диаметр нужен для ВВГ 3х6 нг?

в 25 пролезет со свистом

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 13:33:14

К чему лежит душа

Я уточню. У меня вот почему то душа легла к жесткой ПВХ трубе (не гофра). В магазине пощупал - вроде тоже, как и металлорукав, не просто ее покоцать, от вандалов тоже, вроде, защитит. И выглядит как-то более красиво (будет более незаметна на побеленой стене под потолком), чем металлорукав, и поворот на 90 градусов можно красиво оформить пвх-углом. Поэтому и интересно, проигрывает ли жесткая пвх труба в чем-нибудь металлорукаву? Или совсем-совсем без разницы?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 13:35:31

pasha_barneo от вандалов я защищаю одним способом: прокладка по потолку. Если провод ПВ3(1) то в электротехнической гофре и в кабельканал, или крашу гофру потом с болончика

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.06.2011 в 13:41:21

pasha_barneo написал : проигрывает ли жесткая пвх труба в чем-нибудь металлорукаву? Или совсем-совсем без разницы?

Если труба 1250Н то не проигрывает, даже выигрывает т.к

  • герметична
  • не ржавеет
  • не надо "заземлять"
0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 13:58:10

Если труба 1250Н то не проигрывает

Эх, кто бы еще в прайс-листах писал, "1250Н" она или нет.... Есть такая маркировка в прайсе: "ДКС: Труба жесткая 25мм RK9 (3м) (63925)". На сайте ДКС написано, что, мол, она "Труба ПВХ жесткая тяжелая". Цена - примерно 20 рублей (за метр, как я понял). Это и есть "1250Н"?

0