Kamikaze написал : Неподходящие - все остальные. Самое зло - варистор между L и PE.

А в TN есть тонкости и "неподходящие"!? Смотрю на SE PRF1 12.5r (серия acti9). для схемы ТТ - ограничитель 3P+N: между L и N варистор + между N и PE разрядник. А для TN - ограничитель 3P: разрядника нет, только варисторы. В ограничителях SE PRD1 25r используются модули, где параллельно стоят варистор и разрядник. Для ТТ схема та же - 4 модуля: между L1, L2, L3 и N + между N и PE. А для TN как-то не понятно: написано что нужен 3P, а нарисован вариант 4P. А если составлять самостоятельно, то можно для TN взять три 1P модуля с варисторами (есть почти у всех производитель) и тупо поставить их между L1, L2, L3 и PE? N и PE в ВРУ все равно закорочены (т.к. разделены от PEN) и между ними что-то ставить смысла особого нет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.08.2011 в 21:07:37

sdjk написал : А для TN - ограничитель 3P: разрядника нет, только варисторы.

Это для TN-C-участка сети. Для TN-S-участка уже будет 4р, аналогично ТТ. Но возможен и "треугольник" L-N, L-PE, N-PE (эт. для одной фазы).

sdjk написал : А если составлять самостоятельно, то можно для TN взять три 1P модуля с варисторами (есть почти у всех производитель) и тупо поставить их между L1, L2, L3 и PE?

Да. Между L1, L2, L3 и PEN (шиной РЕ, на которой делится PEN).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

19.08.2011 в 21:58:44

Kamikaze написал : Это для TN-C-участка сети. Для TN-S-участка уже будет 4р, аналогично ТТ.

значит, если ставить повторную защиту в другом щите (где нет разделения PEN), где уже участок с ТN-S, то и схему подключения использовать для tn-s (3P+N)?! Насколько я понял из описания SE при удалении больше 30м от ОПН, рекомендуется делать повторную защиту класса 2(С).

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.08.2011 в 22:05:22

sdjk, именно так.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2011 в 14:43:12

sdjk,
Добрый день! Озаботился подобной проблемой применения реле приоритета. К сожалению, не могу найти грамотную инфу по подключению нагрузок к реле, автоматам и узо. Если что-то нашли, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 14:51:34

sadovnik написал : по подключению нагрузок к реле, автоматам и узо.

а что конкретно интересует? http://www.corumtrade.ru/goods/rele-otklyucheniya-neprioritetnoj-nagruzki-multi-9-schneider-electric http://www.schneider-electric.ru/documents/solutions/EE/Upravlotkluchelektroustanvpom.pdf

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

09.12.2011 в 00:01:46

sadovnik, в итоге использовал SE CDS1 (#15908 по каталогу). Первичная информация в каталоге Multi9 (стр.67, каталог можно скачать на сайте SE), там же есть схема подключения. В принципе, этого должно быть достаточно. Желаю успехов.