sdjk написал :
На дом выделено 3ф., 15 кВт. Потребителей больше, да еще желание равномерного распределения по фазам - отсюда и головная боль. В схеме напрягает кол-во реле по выбору приоритетной нагрузки. Не сталкивался с ними ни разу, но подозреваю, что стоят немало и таят в себе массу нюансов.
Мрак!!! Кто же вам насоветовал такой огород городить? Выкиньте для начала все свои приоритетные реле. Потом плавно переходите на выкидывание всех четырёхполюсных УЗО, включая и селективное УЗО. После этого можно поставить по одному 2Р УЗО 40А 30мА на каждую фазу и спокойно распределить нагрузки по фазам. Для холодильника, бани и бойлера, к примеру, можно выделить отдельные диффавтоматы или УЗО+автомат.
Что это у вас за электроплита 2,2кВТ?
Есть конечно, но бывает по-разному. Не хочется в истории от темы уходить ...
Для справки: при вводном 25А вам достаточно 1 - го УЗО на 30 мА.
блин, не люблю загадки, когда со временем плохо, надо бы руководство к действию...Т.е. вы хотите сказать, что этот огород с набором узо в принципе вообще не нужен? И как бы вы сделали? Поставили одно узо 30 мА на входе РЩ и 2Р автоматы, чтобы проще было утечку локализовать "в случае чего"?
у Вас 15 кВт! где здесь проблемы с мощностью. У вас 400м2 дом на электроотоплении?
Дом 150м2 + баня 18м2, из источников энергии - дрова + эл-во. Дрова в таком доме с нашим камином это развлекалово, а не отопление, сразу вычеркиваем.
3 реле по 1 на фазу сразу после вводных. высокий приоритет имнфраструктура.
низкий - линиии на конвекторы.
это ближе к теме. Нужна правильная логика и алгоритм действий. Мы пытались сделать следующим образом: разделили всех потребителей на группы по признакам расположения и типу оборудования - получилось 22 группы. Оборудование в каждой группе должно было быть более-менее "однородно". Мало-много групп получилось - не понятно. Далее присвоили каждой группе приоритет. Затем комбинировали группы: инфраструктура-высокий приоритет, конвекторы-низкий.
В результате получилось, то что выложено на схеме. Причем реле приоритетов стоит в последнем звене цепочки. Если поставить это реле в начале цепочки, как вы предлагаете, то ситуация которую описал Anat78
с реле приоритета конечно все криво, получается если хоть в одной розетке на 2 этаже будет что то включено то конвекторы не работают
будет повсеместно.
3 реле по 1 на фазу сразу после вводных. высокий приоритет имнфраструктура.
низкий - линиии на конвекторы.
какую нагрузку будут коммутировать эти реле? Суммарная мощность конвекторов 10 кВт - пусть по 3кВТ на фазу. Соответственно, инфрастуктуру нужно укрупнять (вешать несколько групп на "высокий приоритет") и получатся те же "грабли" - конвекторы никогда не включатся.
А кто-то вживую имел дело с этими "реле приоритета"? Там есть варианты, когда нагрузка отключается по превышению заданной мощности? Например вы "задали" мах мощность 3Квт, и неприоритет отключится не сразу,а только когда суммарная мощность (приоритет+неприоритет) будет больше этого значения. т.е. можно ли с помощью реле приоритета построить конструкцию, когда работают обе нагрузки, если их сумм.мощность меньше заданной. Я то полагал, что там все либо-либо. может ошибаюсь?
sdjk написал :
Там есть варианты, когда нагрузка отключается по превышению заданной мощности? Например вы "задали" мах мощность 3Квт, и неприоритет отключится не сразу,а только когда суммарная мощность (приоритет+неприоритет) будет больше этого значения. т.е. можно ли с помощью реле приоритета построить конструкцию, когда работают обе нагрузки, если их сумм.мощность меньше заданной. Я то полагал, что там все либо-либо. может ошибаюсь?
Мрак!!! Кто же вам насоветовал такой огород городить? Выкиньте для начала все свои приоритетные реле. Потом плавно переходите на выкидывание всех четырёхполюсных УЗО, включая и селективное УЗО.
По счастью у меня нет фетиша перед реле и узо, включая селективное))) Другое дело, что в примерах производители рисуют схемки, где все это активно используется. Тупо суммируя подключенные мощности, обнаруживаю много реальных ситуаций, когда может "вырубаться питание". Далее пытаюсь логически их разрешить. Хочется то малого - чтобы работало нормально и стоило разумно.
После этого можно поставить по одному 2Р УЗО 40А 30мА на каждую фазу и спокойно распределить нагрузки по фазам. Для холодильника, бани и бойлера, к примеру, можно выделить отдельные диффавтоматы или УЗО+автомат.
в вашей схеме получается как минимум шесть (6) 2р узо. В моей раскладке, если убрать селективное узо тоже шесть(6) правда два из них 4р. Выбор надо полагать за той схемой, где "лучше" защита и быстрый поиск неисправности. Ни в коей мере не настаиваю на "своей схеме", просто хочу понять. Кстати, производитель насоса тоже настаивает на установке узо.
Что это у вас за электроплита 2,2кВТ?
Да вроде как обычная 2-х конфорочная 1+1.2 кВт, без излишеств.
sdjk написал :
В моей раскладке, если убрать селективное узо тоже шесть(6) правда два из них 4р.
Вообще-то, три ... Вы цены на них смотрели? А потом, зачем вам такая "надёжная" схема, если при утечке одного из "блинов" плитки, к примеру, отрубится и ПММ, и бойлер, совсем в этом не виноватые?
sdjk написал :
Тупо суммируя подключенные мощности, обнаруживаю много реальных ситуаций, когда может "вырубаться питание".
Самый неразумный подход при проектировании электросети, включая и щит, тупое суммирование мощностей.
sdjk написал :
Хочется то малого - чтобы работало нормально и стоило разумно.
Логичный подход к решению этого вопроса я вам подсказал. При тщательно продуманной схеме, отпущенной вам мощности более, чем достаточно для надёжного электроснабжения коттеджей и большей площади с большим количеством потребителей без всяких приоритетных реле и прочих бессмысленных безделушек.
sdjk написал :
Т.е. вы хотите сказать, что этот огород с набором узо в принципе вообще не нужен?
Не ищите намёков. Я вам дал "справочную" информацию, на тот случай, если посчитав бюджет УЗО типа А, и реле приоритетной нагрузки - вы решите что на АВВ или Хагере такого не потяните...
sdjk написал :
2Р автоматы, чтобы проще было утечку локализовать "в случае чего"?
Я как всегда, эту точку зрения с вами не разделяю и по-прежнему утверждаю, что использование автоматов 1Р+N не имеют ни одного минуса, по сравнению с автоматами 1Р, не считая стоимости, а плюсов много больше.
Для эксплуатации. Забыл добавить - думал, что и сами прекрасно знаете, что нормальный монтажник при работе думает, прежде всего, про эксплуатационщиков.
ИМХО
Просто выбросить реле приоритета дело не хитрое, но в схеме автора есть определённая логика и лишними РП считать не стоит. Другое дело, что настраивать на отработку их придётся по конкретной нагрузке и предугадать все варианты, когда мощность потребления будет приближаться к пиковой не возможно. Но вариант их применения на линиях "розетка vs конвектор" вполне уместен.
ИМХО
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Эксплуатационных преимуществ - нет. Давайте продолжим в теме
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416
Мы остановились на: самостоятельном продавливании изоляции "нуля" до состояния "сухого контакта" с РЕ.