за МКАДом жизни нет
Есть конечно, но бывает по-разному. Не хочется в истории от темы уходить ...
Для справки: при вводном 25А вам достаточно 1 - го УЗО на 30 мА.
блин, не люблю загадки, когда со временем плохо, надо бы руководство к действию...Т.е. вы хотите сказать, что этот огород с набором узо в принципе вообще не нужен? И как бы вы сделали? Поставили одно узо 30 мА на входе РЩ и 2Р автоматы, чтобы проще было утечку локализовать "в случае чего"?
у Вас 15 кВт! где здесь проблемы с мощностью. У вас 400м2 дом на электроотоплении?
Дом 150м2 + баня 18м2, из источников энергии - дрова + эл-во. Дрова в таком доме с нашим камином это развлекалово, а не отопление, сразу вычеркиваем.
3 реле по 1 на фазу сразу после вводных. высокий приоритет имнфраструктура.
низкий - линиии на конвекторы.
это ближе к теме. Нужна правильная логика и алгоритм действий. Мы пытались сделать следующим образом: разделили всех потребителей на группы по признакам расположения и типу оборудования - получилось 22 группы. Оборудование в каждой группе должно было быть более-менее "однородно". Мало-много групп получилось - не понятно. Далее присвоили каждой группе приоритет. Затем комбинировали группы: инфраструктура-высокий приоритет, конвекторы-низкий.
В результате получилось, то что выложено на схеме. Причем реле приоритетов стоит в последнем звене цепочки. Если поставить это реле в начале цепочки, как вы предлагаете, то ситуация которую описал Anat78
с реле приоритета конечно все криво, получается если хоть в одной розетке на 2 этаже будет что то включено то конвекторы не работают
будет повсеместно.
3 реле по 1 на фазу сразу после вводных. высокий приоритет имнфраструктура.
низкий - линиии на конвекторы.
какую нагрузку будут коммутировать эти реле? Суммарная мощность конвекторов 10 кВт - пусть по 3кВТ на фазу. Соответственно, инфрастуктуру нужно укрупнять (вешать несколько групп на "высокий приоритет") и получатся те же "грабли" - конвекторы никогда не включатся.
А кто-то вживую имел дело с этими "реле приоритета"? Там есть варианты, когда нагрузка отключается по превышению заданной мощности? Например вы "задали" мах мощность 3Квт, и неприоритет отключится не сразу,а только когда суммарная мощность (приоритет+неприоритет) будет больше этого значения. т.е. можно ли с помощью реле приоритета построить конструкцию, когда работают обе нагрузки, если их сумм.мощность меньше заданной. Я то полагал, что там все либо-либо. может ошибаюсь?